变压器改电焊机

[复制链接]

classn_11

发表于 2008-8-29 21:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本人有一台220V/500VA隔离变压器,想保留一个绕组,重绕次级,做一个小型电焊机,初级绕组是310匝,请问次级绕组应是多少,如何计算?

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2008-8-29 21:51:27 | 显示全部楼层
每伏匝数是310/220=1.41,需要几伏就绕几匝

classn_11

发表于 2008-8-29 21:51:28 | 显示全部楼层
不要改,你失败的可能性太大,典型变压器其外特性曲线要求尽量接近水平线,即要求空载电压和满负载时电压相差不多,因此该变压器输出端如短路则因电压降得不多故短路电流特大如用作弧焊机则工件会穿洞变压器会过热损坏,弧焊机的变压器是特殊设计的其内阻抗较大且可调,即输出大电流时端电压会自动下降即外特性曲线是下降的,这样才能维持较小而稳定的焊接电流,年青时我在工地急须用小弧焊机曾用两台220V/36V 300VA行灯变压器初级并联次级串联相当600VA 220V/72V的变压器当弧焊机用,它短时能用的原因是<1>次级电压刚好接近起弧电压范围<2>两台变压器的串联内阻造成了外特性曲线下降。这种巧合不是总碰得到的。
发表于 2008-8-29 21:51:29 | 显示全部楼层
成功率及底!

classn_11

发表于 2008-8-29 21:51:30 | 显示全部楼层
你还别说我还真的用变压器当电焊机使用过.那是1千瓦220/36伏安全变压器,拿来时看和家用电焊机体差不多,初级是用2.5平方的沙包线绕成次级是24平方的扁铜沙包线绕成,接上电一试还能焊就是不好起弧电流大3.2焊条还可以.容易烧保险.于是本人改了一下将电压提高到45伏因为再高绕不下,又绕了一个电感线圈限制一下电流还可以,长时间焊发热也不高.用它焊接压缩机没问题已经用了10年了.

classn_11

发表于 2008-8-29 21:51:32 | 显示全部楼层
6楼做得对,36V电压太低不易起弧故升到45V较好,串了电感后外特性曲线下降,以上两点改后就满足了弧焊特性。

classn_11

发表于 2008-8-29 21:51:33 | 显示全部楼层
6楼做得对,36V电压太低不易起弧故升到45V较好,串了电感后外特性曲线下降,以上两点改后就满足了弧焊特性。

classn_11

发表于 2008-8-29 21:51:33 | 显示全部楼层
先看一下初级线圈是多少平方的线,看是否适合电焊机的工作要求,初级线径应在2.5平方毫米左右,次级线径越粗越好。

classn_11

发表于 2008-8-29 21:51:34 | 显示全部楼层
焊接质量可以保证吗