请教关于system238c问题
2 Y; U2 e- `3 |* O3 c& [) v* a6 L/ j4 w; E
那位做过这方面的,我自己买了一个主机和一对红外线警戒探测器,所有的连线都是按照说明书上的来接,电源1。2. q, _! O( \, r# @
+ z0 X3 i2 y, R  G& O
喇叭.2.3 键盘6。8。9。10 红外线接的是Z2和C(问题红外线过主机应是4根线,还有二根接那,我接的是5。6)其它路
; \& x4 {% S& m( ]
% Z1 j+ N9 U2 V1 |都是用电阻接。# Q; h1 P& I  p. w! r0 P
5 ?; ]4 c5 _  q) f, m- M' Q9 X1 c
不知为什么接好了不能用,测C。Z2是短路,我晕。

手机扫码浏览

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-11-23 00:47:05 | 显示全部楼层
怎么没有那位指点下呀

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-11-23 00:47:06 | 显示全部楼层
苦苦等待中) j8 i! q# p; x+ z. U! ~

  V" x# v) [  A8 p, C; }. u6 [! D- C! T# ]! K3 X1 E
5 g9 n. O7 T5 W9 O  j

% Q/ J2 J5 \) t* k6 e
$ m9 C$ b; o, {( r6 b; j2 F; V  m; d( k: H  \

该用户从未签到

发表于 2008-11-23 00:47:07 | 显示全部楼层
红外探头有电源(POWER)两芯线、信号(ALARM)两芯线、防拆开关(TAMPER)两芯线。信号线一般都是用的常闭(用常开的红外探头目前没见过)。信号线接Z2和COM。但中间串一个2.2K电阻(看系统说明)另外两芯电源线接12V电源。防拆开关一般不用可以不接。

该用户从未签到

发表于 2011-8-16 04:37:23 | 显示全部楼层
一个人最大的破产是绝望,最大的资产是希望。  