|

楼主 |
发表于 2009-7-8 08:27:46
|
显示全部楼层
我先说说三菱电机通讯故障的检修方法,首先出现通讯故障有以下几个方面的原因:( L& j; {# }! W6 I
! f4 s, J5 v0 e8 |: w! @. k 1 内机主控板坏;) S: b( p$ ~0 z5 c# V
2 C: y% S5 k$ L( C
2 外机主控板坏(限流电阻断开);( p3 R1 u) C+ {& V8 K
5 u- A2 Q: a. j$ P 3 内外机接线错误(任意一根线接错或断开);4 Y ^, U- v8 q/ q) D+ r0 n
^' G7 n5 X9 j 4 室内外连接线故障.5 Q! L$ w% k% Z- \& J/ P6 k
6 t* f* H! O- R# H2 w
变频机的通讯是双向通讯,开机后内机延迟3分钟后向外机供电,外机主板得电自检再向内机发出正常信号,内机收到外机来的信号后再才发出开机指令,所以信号在传输过程中任意一个地方受阻都会出现通讯异常;
4 S8 \ E+ K2 S/ } s3 b5 }2 t
4 t- h# `1 H: u8 H 具体的判定方法:5 l# g4 J V$ v3 u- m) `2 q
. T- I$ M& `" F7 X3 X 1 将室外接线端子<3>和<N>短接;
/ o, l9 |$ W0 L 5 ^+ M; W2 l1 |0 N- X
2 用遥控器(故障恢复模式)启动空调,3分钟后查看外机变频板上的LED是否有重复快速闪烁(在3分钟内间隔2-3S),3分钟后LED闪烁6次?如有则室外电路板正常,如没有则室外电路板异常;& | W+ z4 ]# F; A: b _
0 S4 ~( U+ y1 |' A4 ~ p* _0 m
3 如室外电路板故障则检查限流电阻是否完好,如完好则判定室外变频板故障;
6 l0 V0 |- A, D $ t6 y" m x' V- }0 K& F& v
4 如室外电路板正常,则检查室内外连接线的绝缘和接线是否正确,如完好正确则判定室内电路板故障.
, W) V C, M$ x
# Z) N, L2 o) ^ j) H- o' z连接线坏引起的通讯故障在三菱电机的机器上也是最多的,主要表现在UV,TV和VV的机上,UV的冷暖定频机上是最多的,换线即可解决问题.* L5 G. C# t, ?7 j5 t& ?* `: w5 Q$ P
3 ^+ G% Q9 t e H2 R- n' x
以上是我平时积累的三菱电机检修通讯故障的一些经验,希望能对大家有所帮助! |
|