遇到一台制冰机,用高压融冰使冰块掉下。正常的情况时,在融冰电磁阀打开时,低压会迅速升高到8~9公斤这样的压力,可是现在在融冰时低压只回升到3~4公斤就很难上了。冰块要10分钟后才能完全掉下。在做冰块是正常的,冰粒漂亮,在要融冰时低压的压力在2公斤~~
4 \7 M' q8 C% O. \  ]$ x7 q       
, m) `: I5 o# S; i 请教各位师傅这样的情况,是它的融冰电磁阀没完全打开,还是说压缩机的问题