求教:冷库的膨胀阀调试问题

[复制链接]

classn_11

发表于 2008-2-1 10:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我酒店有一个保鲜库,压缩机因漏油被修理过,现在的问题是:温度下降的慢,但还能降到需求温度。库温在5度时,低压2.2kg,高压18kg,膨胀阀的出口到蒸发器的入口都届满了霜(制冷剂R22),但回气管之结露,也凉。检查,冷凝器与蒸发器都没有外观脏的现象,干燥器温升液基本正常。调试过膨胀阀,膨胀阀的出口到蒸发器的入口结霜的现象,变化不大。请问,问题在什么地方?总感觉压缩机会起不是很好,在修之前就是这样。我这是还应该怎样检查?

手机扫码浏览
发表于 2008-2-1 10:43:20 | 显示全部楼层
库温在0度以上时,膨胀阀等是不能结霜的,否则就说明膨胀阀调整得太小了,或阀配小了,或阀存在故障,或系统氟量不足,

classn_11

发表于 2012-7-6 22:56:29 | 显示全部楼层