这是一小型库,压机用的北京产的2B4半封闭压机,库温在零下18度做冷冻,故障是高压表漏了,将高压表摘了封死加R22,大概加了6KG,压力在0.23MP,低压管结霜,当中调过膨胀阀,现在温度只能拉到零下七八度,离零下18度还很远,请朋友们帮我看看还应怎样修,两表的正常工作压力应是多少。 ) U, i4 H; k% A& a' \8 h 压机型号:2B4,电动机功率:3KW,名义制冷量:R12-4.30;R22-6.74;R502-3.60。北京红苑制冷设备厂。看参数是应该5匹的冷库吗?加氟量应该在多少公斤?我接触少朋友们不要见笑,多帮忙,在此先谢了。
听用户讲昨夜里已经达到-14度了,低压压力2.7,我今天将膨胀阀顺时调了60度,回气管和压缩机盖上的霜渐渐有些融化,又补了些R22,此时低压压力2.8,到夜间看能拉到多少度。/ p3 w" U0 f) A' D+ i5 k
还有冷库加氟压机盖上应不应该结霜啊?这台压机盖上有部分霜,半个压机是湿的。膨胀阀体上部是霜,但一摸就化了。