制冷系统高压高。低压偏低的原因

[复制链接]

classn_11

发表于 2008-3-12 10:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我公司一台制冷系统(冷冻水)用的是活塞式单级制冷压缩机。现在的故障是:水箱的水温24度,工作24小时水温也降不下来。高压2.0 低压-0.05 膨胀阀结霜严重。开始是系统漏了,加氟(F22)大约15公斤。高压管不热,回气管也不冷。望高手指教。

手机扫码浏览

classn_11

 楼主| 发表于 2008-3-12 10:50:46 | 显示全部楼层
我自己怀疑是膨胀阀出了问题,可是怎么调也没有用。恳请高手指教!

classn_11

发表于 2008-3-12 10:50:46 | 显示全部楼层
膨胀阀堵了或感温包漏了
  • ta_mind
    开心
    2012-7-27 15:15
  • classn_01: 1 classn_02

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2012-7-27 15:13:44 | 显示全部楼层

    7 k; f! J& S( i" m$ r5 x$ ~你前面说开始是系统漏了,我怀疑是系统进空气了,吸入了空气中的水分,产生了冰堵。你先停机让机器解冻后,再开机。你看一下压力是不是正常。结冰后压力才慢慢改变的。
      k* A  v) F9 X9 Q  y: f