1、本机为40机组一个机组里面有4台压机。
i2 r2 G0 B& }! ]- q, R0 I
y1 C4 S# q, n. r6 U5 @2、其中一台低压保护,关机测压力为0说明系统内制冷剂已全部漏完;5 [* q! e9 M4 P
" E E- u0 p% Z9 r0 q0 w* P3、打压检查为冷凝器一主管漏焊好后保压正常;
% e3 C; i3 a) n1 T$ u" _9 i ! B5 u% T6 `' F3 l' Z5 Y9 Q- ^+ G8 o
4、抽真空后(0.1MP)按压机上标示加液态氟8公斤;(用称), ]& b% ~! f+ S; y
; Y, p7 S; K% \- L5、开机压机无反映(交流接触器动作了,压机里面有吱声但没动作)断电后测压机三相电阻为无穷大(估计是压机内部保护)过十分钟后再测压机三相电阻及绝缘均正常。但是就是不能启动;; u. t3 n8 E1 I# {0 J
) l8 W8 K" f0 q( T0 C% X/ f* Z6、再开变成5的情况。请问这是什么原因!?是压缩机坏了吗?还有压机里面的保护电路到底是怎么样的?我打开接线端子盖看不到保护电路只有三相四线(一个接地)接线端!急求!麻烦各位大哥帮忙分析一下是怎么回事! |