维修网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码 , 快速开始

查看: 299|回复: 7

请问冷库在零下18度时低压是多少?

[复制链接]

classn_11

发表于 2008-3-26 10:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问大家,冷库在-18度时低压的压力是多少?用的是R22制冷剂

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2008-3-26 10:53:58 | 显示全部楼层
无法回答你!
. a% M; x- I% u. [# }9 K) N* l* G0 E       
, P& K! t: Z$ D' ~& ]  ^8 V0 w多少库温也不说,怎么知道压力该是多少?

classn_11

 楼主| 发表于 2008-3-26 10:53:59 | 显示全部楼层
库温是-18度

classn_11

发表于 2008-3-26 10:54:00 | 显示全部楼层
压力是没有绝对的。

classn_11

发表于 2008-3-26 10:54:01 | 显示全部楼层
是的:低压的压力是没有绝对的!要根据冷凝器的效果和所配置冷凝面积的大小,这也是影响压力的一大因数,但是还是有个大慨参数,如果冷凝效果正常,库温在-18度,用R22,高压一般在10-13KG,低压一般在0.8-1.8KG(但这个数字也不是绝对的,与膨胀阀配置大小.开启度大小,蒸发面积大小等都有密切关系……。只要是合理配置,制冷剂加得适中,把压力大约控制在以上参数是比较合适的,这只是本人在实践中得出来的一点点规律,仅供参考!希望同行们各抒己见,共同把《大型制冷设备技术交流版》越办越红火!

classn_11

发表于 2008-3-26 10:54:04 | 显示全部楼层
同意楼上的高见, 也希望又更多的制冷维修高手进来,我们也好向老师和大家请教喽!
% r9 A3 c0 v. g; L/ W" { 027513f6.gif

classn_11

发表于 2008-3-26 10:54:05 | 显示全部楼层
现在说出了库温-18度,蒸发温度约为-23度左右(始终比当时的制冷温度低5度左右),R22制冷剂,低压约为0.11MPa表压左右。
发表于 2008-3-26 10:54:06 | 显示全部楼层
蒸发温度比库温低几度是因为要补偿蒸发器管壁等的温度传导损失,冷凝温度比冷凝器散出的温度要高也是同样的道理。
8 U0 D8 K) u5 I, V       
( A+ }0 L7 c4 q7 L蒸发压力=低压表表压+1个大气压# {, F! P8 F. G2 [
        2 ]0 N5 ]5 L8 W0 L$ Y( J
冷凝压力=高压表表压+1个大气压
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|申请友链|手机版|小黑屋|最新贴|维修网 ( 粤ICP备09047344号

GMT+8, 2024-5-5 10:54 , Processed in 2.673579 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表