今修一台15P沈阳谷轮制冷机组补漏加氟R22后,膨胀阀后总结霜,调节膨胀阀变化不大.具体参数如下:
4 L+ N. b7 a1 `2 S* y& \' t
! {8 R. d$ j7 ^" s; X! {7 {' h2 n环温24度
) V  l+ P  q) q6 C7 }
" D9 c, C4 h1 \6 e0 q/ h- p. S  {水温达5度,可自动开停机(给绝缘漆降温)% n( n8 i3 @& F0 T9 }' i% [

. _/ X; O; F) C% f! t  j# m% S高压14kgf/cm2低压2.8kgf/cm2- \& p( j2 o# G9 l3 e! `

1 _0 X; m4 o# A  a) t电流22A左右(电机10.5kw)3 C0 U, T: x5 q

2 x' c( D; m/ |( ?! [: @, e  X1 T+ [这机组工作正常吗?

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2008-8-17 10:56:24 | 显示全部楼层
正常情况下应该是在制冷温度在0度以下时膨胀阀后才会结霜,制冷温度在0度以上时就结霜,说明阀的开启度小了。

classn_11

 楼主| 发表于 2008-8-17 10:56:25 | 显示全部楼层
老师再调大膨胀阀就有截流声了!氟多了有这现象吗?

classn_11

发表于 2008-8-17 10:56:26 | 显示全部楼层
有节流声音就正常了。

classn_11

发表于 2008-8-17 10:56:28 | 显示全部楼层
顺便学习一下.

classn_11

发表于 2008-8-17 10:56:29 | 显示全部楼层
容昌老师说的比较好 ,在维修当中,值得借鉴