今修一台15P沈阳谷轮制冷机组补漏加氟R22后,膨胀阀后总结霜,调节膨胀阀变化不大.具体参数如下:
* V7 U6 A0 k% g# @+ k  z1 m5 Z% j: N; y; j5 E9 @  J4 g( O
环温24度* \1 d4 t( t! C- }+ v! H, d* E
  r5 |% D9 v% N
水温达5度,可自动开停机(给绝缘漆降温)
6 Y  W% `: Q' ]2 R) e
. u6 ]3 d/ J, q6 u% |高压14kgf/cm2低压2.8kgf/cm2" r1 _5 X$ s- r
6 E; j. W8 u. \8 @
电流22A左右(电机10.5kw)+ ~9 t0 D! l7 g- v7 n
/ F% a$ B7 W: |: P  u$ b
这机组工作正常吗?

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2008-8-17 10:56:24 | 显示全部楼层
正常情况下应该是在制冷温度在0度以下时膨胀阀后才会结霜,制冷温度在0度以上时就结霜,说明阀的开启度小了。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-8-17 10:56:25 | 显示全部楼层
老师再调大膨胀阀就有截流声了!氟多了有这现象吗?

该用户从未签到

发表于 2008-8-17 10:56:26 | 显示全部楼层
有节流声音就正常了。

该用户从未签到

发表于 2008-8-17 10:56:28 | 显示全部楼层
顺便学习一下.

该用户从未签到

发表于 2008-8-17 10:56:29 | 显示全部楼层
容昌老师说的比较好 ,在维修当中,值得借鉴
维修朋友  发表于 2013-7-27 11:31:37
#在这里快速回复#正常