急急!!!!!中央空调高压保护

[复制链接]

classn_11

发表于 2008-8-23 10:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有一台模块式风冷中央空调 制热运行一段时间后就出现高压保护 制冷正常 我放掉一部分制冷剂后还出现这种现象 压缩机的排气压力过会会变高 而压缩机的吸气压力基本正常 风机也运行正常 有的人怀疑是冷冻水的原因 建议换水 但是如果是这个原因的话 压缩机吸气压力应该会变高啊 而且现在不是一台压缩机出现这个问题 是一个模组好几台同时出现这个问题 请问是什么原因?

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2008-8-23 10:59:42 | 显示全部楼层
查冷冻水流量与压力.把盘管风机打开散热

classn_11

发表于 2008-8-23 10:59:43 | 显示全部楼层
时间用长了,水系统用水未经处理,导致换热器换热不良,或水泵流量变小!

classn_11

发表于 2008-8-23 10:59:44 | 显示全部楼层
有空气吧,冷凝风机工作时电流测过没?

classn_11

发表于 2008-8-23 10:59:45 | 显示全部楼层
冷凝风机电流测过没? 系统里是不是有空气啊?