一客户3*3*2冷藏库5匹半封压机,拉135米排管,高压1.8MPA,低压0.15MPA加氟约8-9公斤。回霜到低压阀要2多个小时3个小时

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2008-8-30 11:01:58 | 显示全部楼层
应该调膨胀阀,在放一放。
发表于 2008-8-30 11:01:59 | 显示全部楼层
多粗的排管?当时的库温多少?

classn_11

发表于 2008-8-30 11:02:00 | 显示全部楼层
多少度的库呀?你的高压现在都这么高再热点能用吗?5匹?冷媒应该都多了!

classn_11

 楼主| 发表于 2008-8-30 11:02:01 | 显示全部楼层
多谢各位,换了个膨胀阀OK 。