冷库拉温不好

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2008-8-30 11:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一台20P制冷机组。排管冷库。用俩个5吨的膨胀阀。当库温拉倒-15度时,压缩机上结很厚的霜。制冷剂为R22。此时高压为13个,低压接近0。此机组为水冷机组。

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2008-8-30 11:04:48 | 显示全部楼层
运转中压缩机是绝对不能结霜的!!!说明压缩机处严重湿冲程运转状态!此时压缩机几乎无制冷功能。8 C' O) n% i# q9 v1 t$ f, g7 C$ h
        ) S& x1 S1 `+ ~
存在的问题:系统制冷工质加注过多;膨胀阀的开启度过多;冷却水量过多或水温过低。

该用户从未签到

发表于 2008-8-30 11:04:50 | 显示全部楼层
以下是引用老师制冷在2009-8-15 7:28:00的发言:
% C4 s" ]7 u( J* ]; r( n, ]               
5 f" r. j/ M, h6 x4 s运转中压缩机是绝对不能结霜的!!!说明压缩机处严重湿冲程运转状态!此时压缩机几乎无制冷功能。
, ?# v0 J/ }8 H2 i- }% r                $ g# P; E# e1 x! V5 O1 K' \, E
存在的问题:系统制冷工质加注过多;膨胀阀的开启度过多;冷却水量过多或水温过低。
; C3 \8 H& K1 I( }2 x9 @       
; N0 P$ w2 v/ c/ y2 z 顶,/ @& |  `: N/ c/ n- X$ b
        & d' P) `9 `  g* @* X% Z
高压低压偏低,系统有堵;建议是压缩机回气过滤网有微堵现象,

该用户从未签到

发表于 2008-8-30 11:04:52 | 显示全部楼层
一台20P制冷机组。排管冷库
; }: k0 w& O* E; O       
4 }' O/ C' t2 h& o' \% V% @6 y应该是你的排管不够长!冷量无法排出