有一冷藏库,机头回霜,氟22,低压3.5公斤,高压未知处理方法1开大膨胀法,使回气压里达到4.5公斤,因为其蒸发温度大于0度,所以不会接霜,: I2 Z  T: ]) P$ U
        : I0 i, u& l2 P1 l7 @% C
2 关闭膨胀伐,减少供液量,压力降职2.5公斤,使氟完全蒸发库温要求10度
/ o, v* {% A4 ~: u* w       
  e' g% |7 O$ T; ]请问各位师傅那个方法队 为什么,谢谢

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2008-9-9 11:09:12 | 显示全部楼层
第一种方法对,因为你的库温要求是10°。

该用户从未签到

发表于 2008-9-9 11:09:13 | 显示全部楼层
确认制冷剂为F22,用方法1.原理同空调。