求R12R22制冷剂的热力性质表

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2008-12-29 11:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
自己书上的磨损了。急用。今天修一个大连三洋sanyo LCU-42FJ展示柜时。温度只能降到+8度。老板说以前到+1~2度很快的。在柜温(风冷蒸发)+8度时。低压0.35mpa.高压1。7mpa.进气管和回气管子都挂很冷的露水。用的是R22制冷剂。请高人来指点一二。现在手边米R22制冷剂的热力性质表。不敢乱+氟也不知道该调膨胀阀大小。郁闷。。。百度也找不到。

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2008-12-29 11:16:12 | 显示全部楼层
R22温度压力对照表                                                        温度℃ 绝对压力kg/cm2 温度℃ 绝对压力kg/cm23 L; P! I5 a  f
30 12.26 -10 3.63
' F. s1 [7 h* y8 N6 i( g+ {2 f+ h28 11.63 -12 3.378 L4 X: K( _& ]- V& L4 P
26 11.03 -14 3.14/ r4 a, ~& K+ A/ O, R- Y& e' M
24 10.45 -16 2.92& t1 C' o5 W  S
22 9.80 -18 2.70
/ j7 R  j# Q  I" A# O  `20 9.35 -20 2.51
* B! \! n, [1 ^- O3 y18 8.83 -22 2.32
, `2 \& {) D  N% a8 e16 8.34 -24 2.14
* C1 R" J7 i6 I& M* a% |14 7.87 -26 1.978' w9 q2 h) K* ]( j! H0 `& U2 F5 z
12 7.42 -28 1.8246 D. a0 s2 c0 Y% N8 z
10 6.99 -30 1.679
, t7 F+ Z) V  h5 f, b( z8 6.57 -32 1.5429 c( T5 _, _0 b3 w
6 6.13 -34 1.414
% b" `; X3 h) l5 t3 p8 p% N6 k4 5.82 -36 1.295
; _/ U" W9 X' g4 O* S7 \7 z2 5.44 -38 1.1827 j! X* @0 [2 u7 U' c
0 5.10 -40 1.0763 `, \/ |4 m3 u$ D
-2 4.77 -42 0.979$ K! i, o+ [1 E/ a1 K& _& P8 T
-4 4.46 -44 0.891' Z1 @3 t* B* V" S/ c6 I, E
-6 4.17 -46 0.8075 N  d6 K: T; C/ g8 }) @& U5 D% X
-8 3.89 -48 0.730
( R% S0 R/ L# F$ r4 ?6 J* \5 S -50 0.6606 F: H! o1 A  }3 U' ]3 l

2 m4 a/ x8 E, N) t+ `5 @3 K9 \. z; G! L3 J/ j# k! ^
注:
( Y- o6 u: D+ K+ k8 i绝对压力=表压力+1kg/cm2
$ t1 D% A% |& {) {* y* E表压力=绝对压力-1kg/cm2
4 D9 R, w- e; e- M( @1kg/cm2约等于0.1Mpa

该用户从未签到

发表于 2008-12-29 11:16:12 | 显示全部楼层
温度8度时,蒸发温度为3度左右,再查上表,3度时的对应压力是5.6kg/cm2(绝压,表压:4.6kg/cm2,0.46MPa), 而你只有0.35mpa,膨胀阀开度小了或系统氟量少了。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-12-29 11:16:13 | 显示全部楼层
谢谢老师了。。。论坛需要你这样的热心人啊

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-12-29 11:16:14 | 显示全部楼层
上午按照R22温度压力对照表调整到了正常表压后。当时柜温10℃,对应蒸发温度5℃左右。绝对压力5。99kg/cm2.表压-1。当时表压4。8kg/cm2.应该算调整到位了。而且我还等了10分钟观察的。等了几十分钟去看了下,大吃一惊。柜子温度不降反而升了2度,连忙查了下对应压力。正常。该柜外机是个3P半封闭压缩机。冷凝器风冷。配双仿进口膨胀阀。这些天本地大雨。气温低。冷凝器散热也很好。也不脏。现在我就纳闷了:目前低压表压(表绝对好的。我自己还带了新表去校)完全符合R22温度压力对照表。为什么温度不降反而升???而且现在表压是正常。可我的感觉是膨胀阀开大了,昨天低压回气管挂露正好到低压阀。(但是当时低压表压低于正常1kg/cm2左右)今天达到正常值后。压缩机缸头靠低压侧全部挂露水。是不是F冲多了。可是我是定量冲的啊。而且F如果多了表压应该偏高啊。请老师再帮下忙哈。9 e2 `$ `% v$ i
        / x+ \- \. O0 G% {2 w# m' G
另外请教下该柜子最低可以到到多少度,柜子是全开启式陈列柜。我昨晚上费了九牛二虎之力才降到+6度。现在对老板所说的+2度表示怀疑。

该用户从未签到

发表于 2008-12-29 11:16:15 | 显示全部楼层
“压缩机缸头靠低压侧全部挂露水”,说明膨胀阀开大了,或系统氟量太多了。按照《温度压力对照表》,也不是绝对的,应根据回气管的长方短、保温的效果等多方面的因素而定。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-12-29 11:16:15 | 显示全部楼层
现在最新情况是:下午开了3个小时。柜子温度+9℃不下来。 吸气表压4。80kg/cm2.高压18kg/cm2.压缩机缸头一半挂露。老师说的对。准备不管温度压力对照表。去关小膨胀阀了。如果还不行就准备忽悠他了。米办法,准备给他的温度探头加大几K阻值了。。。

该用户从未签到

发表于 2011-7-28 16:30:46 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习学习

该用户从未签到

发表于 2011-11-2 19:20:56 | 显示全部楼层
呵呵,明白了  

该用户从未签到

发表于 2012-1-28 13:10:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

该用户从未签到

发表于 2012-3-4 03:24:30 | 显示全部楼层
支持你一下下。。  

该用户从未签到

发表于 2012-4-8 08:54:58 | 显示全部楼层
注意散热器的清洁,先把散热器清干净,再不行,放掉一点制冷剂,让低压等于0.15MA