维修网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码 , 快速开始

查看: 765|回复: 7

冷水机制冷效果差

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-1-15 11:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我有一台3P制冷机用了半月就不冷了,压缩机是好的管路也通的.膨胀阀调的2天还是不怎么冷.
2 e# q/ r( V, i4 e  U0 \# }( P1 c# a, e) F5 T6 L
请各位师傅多指点( J/ }7 ]* \- k
* i' G0 s% A" |3 O0 L) A, K
谢了

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2009-1-15 11:17:46 | 显示全部楼层
什么数据都不提供,怎么回答你???

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-1-15 11:17:46 | 显示全部楼层
冷水机是冷切模具的刚开始买来是很好的半月这后就不行了.
4 {% |- B1 E5 @$ O, Z3 F& N% ^8 {0 _: c: Y2 n" \, \% f9 U4 d
模具温度需要在5~30度才行刚开始买时在25~28度.现在温度控制不了了时间长了要到35度甚至40度刚开始以为是膨胀阀坏了换一新的还是不行,后来看下是压缩机的问题现在换一新压缩机比开始好点温度在32度..我现在把水箱里加30公斤水让它在水箱里循环.通往模具上的阀门关上,从水温30度到5度需要20分钟.现在高压在2.4kpa.低压在0.5kp在30度a水温,水温在5度时高压在1.6kpa.低压在0.2kpa.加了2公斤制冷剂R227 a+ K  n) Y$ x3 ~( x2 c) [& X

5 W% H2 g' p! g# H9 _; {请问各位师傅这系统是否正常多多指教
# W/ Y% F& e4 @' K, Q9 R
" d. s; x+ R1 p8 p$ t, K  {# X谢了

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-1-15 11:17:47 | 显示全部楼层
现在的高手太少了/////////////

该用户从未签到

发表于 2011-9-5 16:43:31 | 显示全部楼层
水至清则无鱼,人至贱则无敌!  

该用户从未签到

发表于 2011-9-30 19:32:12 | 显示全部楼层
真是汗啊  我的帖子好少啊  加油  

该用户从未签到

发表于 2012-1-24 11:33:51 | 显示全部楼层
拿把椅子看表演

该用户从未签到

发表于 2012-1-27 03:25:32 | 显示全部楼层
很好!很强大!  