公司的试验制冷组不知怎么了?

[复制链接]

classn_11

发表于 2009-1-15 11:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
向各位师傅讨教,我单位试验室有个制冷机组用来冷却防冻液的,要求-20℃,压缩机铭牌上的型号:4SLW-1500-AWMID-0001,牌子不清楚了,R22制冷剂;额定电流为31A,内平衡式热力膨胀阀,出现的现象为:开机后,低压压力一直为负压,电流为15A左右;15分钟后,从膨胀阀开始结冰,一直结到压缩机回气端;1小时后,防冻液的温度在+3℃左右徘徊。在之前加了18Kg的冷剂,不见压力回升,不敢再加了;电流在防冻液不流动的情况下能达到30A;在开机途中有过超压保护停机;调膨胀阀也没有用。
8 l1 @( D2 u3 B0 [  i5 H! C0 t2 u6 E( E* M1 Z$ ]/ G, S
哪位师傅能解释一下压力和电流异常现象??能否指点小弟怎么处理这个故障?小弟的前途在这里了!!

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2009-1-15 11:17:50 | 显示全部楼层
请问 高低压力是多少 你也可以定量加氟 把热力伐换掉 干燥过滤器换掉 后就OK