膨胀阀上部结霜

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-1-25 11:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
检修一冷库制冷不理想,温度不够低.此库用一台半封闭压缩机,输出采用二回路;排管加风机.发现风机输出路膨胀阀上部有霜,而排管路膨胀阀上部无霜正常.调节风机路膨胀阀效果不大,请问各位是什么原因?

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2009-1-25 11:26:54 | 显示全部楼层
1:有电磁阀吗?/ Q4 p, k$ b6 y1 B+ v8 k; B2 b) l8 H7 w

% X3 m7 k( e& l+ J% A2膨胀阀感温包泄露
% {3 {! K+ R$ n; Y% P4 }0 Y4 k* Y
5 [' Q4 [2 e! }. G. P3膨胀阀堵塞

该用户从未签到

发表于 2009-1-25 11:26:54 | 显示全部楼层
膨胀阀上部有霜说明阀进口处的过滤网堵塞了。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-1-25 11:26:55 | 显示全部楼层
膨胀阀及过滤网好,因为排管回路正常可排除电磁阀坏的可能.不知还有什么故障??

该用户从未签到

发表于 2012-6-20 01:23:20 | 显示全部楼层
呵呵 大家好奇嘛 来观看下~~~~  