冷库是不是缺F了.

[复制链接]

classn_11

发表于 2009-1-25 11:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有个小型冷库,现在温度降不下来,显示温度是-4度.低压管道和膨胀阀都结满了冰.系统显示低压压力0.2MPA.高压压力1.35MPA.会不会是系统缺F.压缩机是3P三相的.里面的制冷剂不知道是什么制冷剂.机器上写着REFRIGERANT: R12 R22. R502.假如缺F的话不知道该加哪种制冷剂.

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2009-1-25 11:27:21 | 显示全部楼层
看是使用哪种F,如是R12的话,从压力参数看系统不少F.

classn_11

发表于 2009-1-25 11:27:22 | 显示全部楼层
从压力看是R22制冷剂,R12的压力没有那样高,R502也可用R22替代。

classn_11

 楼主| 发表于 2009-1-25 11:27:23 | 显示全部楼层
现在库内显示的温度是-6度,膨胀阀后面的管道都结了冰.调膨胀阀好象没什么反应.是不是阀堵了.假如堵了的话,是不是一定要换膨胀阀和过滤器.是不是还有其他问题的可能?$ J7 w# `$ ]: [9 x
/ T9 ?* y; \. F, f. c
系统正常的压力范围为多少?是不是跟空调差不多?F的注入量该怎么来判断已经加够了?

classn_11

发表于 2009-1-25 11:27:24 | 显示全部楼层
膨胀阀如果堵了,整个阀体会结霜,结霜不会成斜形。如果堵了,只要作收氟处理后拆开进液口,取出过滤网清洗干净装回真空复原系统。. w, z- Z1 H6 x! f& l9 n# F
9 \" P- |  R- q8 t: ~' V
系统正常的压力是根据库温变化的,库温是多少,相对应的压力就是多少。你的冷库所用的制冷剂种类都没说,怎么知道它的压力?
9 \$ t/ {( E+ w, n& _+ B% z( |
( R5 R# Z7 Z/ H冷库加氟应在正常蒸发温度下(即接近冷库所需的制冷温度),膨胀阀调节正确,回气管结满干霜(结至压缩机进口阀),高低压压力在相对应温度下为准。

classn_11

发表于 2009-1-25 11:27:25 | 显示全部楼层
你提的问提请具体些,是冷冻,还是冷藏,还是保鲜库???

classn_11

 楼主| 发表于 2009-1-25 11:27:26 | 显示全部楼层
该冷库里面管道裂开漏F,现在加22.库内温度控制的范围是-9到-15度.膨胀管后面结了霜,靠近压机侧没结,库内温度一直在-1度没动.现在的低压0.25MPA.高压1.5MPA.是不是还需要加F.

classn_11

发表于 2009-1-25 11:27:27 | 显示全部楼层
还需继续加。

classn_11

发表于 2009-1-25 11:27:28 | 显示全部楼层
调一下膨涨阀

classn_11

 楼主| 发表于 2009-1-25 11:27:29 | 显示全部楼层
冷库现在已经搞定,主要的原因还是F不够.多谢大家的帮助!