题目:叙述国标系列开启式制冷压缩机吸气压力过低的故障产生的部位.现象和原因

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2009-1-25 11:27:45 | 显示全部楼层
过滤器.电磁伐.膨胀伐.吸气过滤网,以过滤器堵时最多.看是否有截流现象,堵的地方上端下端温度明显不同./ l8 s. J# m* r

3 T; ~! F  @( ~# E4 d

classn_11

发表于 2009-1-25 11:27:46 | 显示全部楼层
吸气压力过低的原因有:% q. n6 g( G0 I1 i; R' t. }
+ g- c5 L5 G& U* y4 D
1、系统制冷工质过少;
% ^) P* _1 K, z* R; q
3 ?9 n; K8 P1 ?0 H: Q( T8 `2、蒸发压力(温度)过低,热负荷过小;
, }& E. I: T7 {9 y- V; u2 v( U$ \( }# x( b) d5 K
3、调节阀(膨胀阀、节流阀)的开启度过小,或存在堵塞现象;
+ ~/ x# d0 R: K! @$ s# |
  r8 m8 j$ I; u  ?& J9 C0 k9 z5 @1 ]4、电磁阀线圈的引力不够(线圈损坏);
; ~% R4 i7 n/ F  d8 @" y6 @: n# ?; c! n. U# f; `: v
5、出液阀、电磁阀、过滤器过脏,存在堵塞现象;+ \7 R( g" k! V) \% g7 g$ ?

/ I4 m% s0 f- l; h+ I6 r8 o6、膨胀阀的感温波纹管失灵,无法调高压力;
( f$ V2 e. S2 S9 w3 [' s6 N, a& T$ @3 C2 y: r8 e& S
7、系统制冷功率与蒸发器的热负荷不相配,制冷能力过大等。

classn_11

发表于 2009-1-25 11:27:47 | 显示全部楼层
还不能发帖吗

classn_11

发表于 2012-2-11 12:58:57 | 显示全部楼层
一个有信念者所开发出的力量,大于99个只有兴趣者。  