题目:叙述国标系列开启式制冷压缩机吸气压力过低的故障产生的部位.现象和原因

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2009-1-25 11:27:45 | 显示全部楼层
过滤器.电磁伐.膨胀伐.吸气过滤网,以过滤器堵时最多.看是否有截流现象,堵的地方上端下端温度明显不同.$ ?! ~# _2 h# l/ S

. m& ?- Q1 |7 A4 f- T

该用户从未签到

发表于 2009-1-25 11:27:46 | 显示全部楼层
吸气压力过低的原因有:, k$ `! Q6 {* U, |1 ]$ U$ H/ E0 V4 i- [

/ e$ _* ?* n% Q4 v* t1、系统制冷工质过少;
2 T0 X% ?9 }# ]
) F! Y0 N5 _4 E5 ^2、蒸发压力(温度)过低,热负荷过小;3 j6 o1 o/ r7 ^- v/ G

* ]2 O1 C% Z8 F3 p- a3、调节阀(膨胀阀、节流阀)的开启度过小,或存在堵塞现象;* f/ G/ ~4 q; Y3 {- H+ @/ K

- ~) J2 H0 L+ C. [2 L4、电磁阀线圈的引力不够(线圈损坏);7 F' j& a5 E" S! h2 x4 u3 l0 |

3 f6 U( w% Q: C0 b5、出液阀、电磁阀、过滤器过脏,存在堵塞现象;
/ [& J5 l4 p% y! h2 {4 I* h2 k
& F+ d; B+ V* k  w6、膨胀阀的感温波纹管失灵,无法调高压力;
" Q# M7 l+ [# o+ p) K2 O+ Y3 T) |9 u  M" V8 \
7、系统制冷功率与蒸发器的热负荷不相配,制冷能力过大等。