冷库的外机一起动1分钟内就高压停机,这时看高压为2。5MPA,低压为0。25MPA,请问大家,故障最大的可能是哪里?

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2009-1-25 11:29:04 | 显示全部楼层
排出阀没开或未开完全,高压端存在堵塞,风冷式冷凝器的风扇停转,水冷式的冷凝器水阀没开。

该用户从未签到

发表于 2009-1-25 11:29:05 | 显示全部楼层
以下是引用老师制冷在2007-4-23 20:45:00的发言:: _$ h0 B- j8 x- Z
排出阀没开或未开完全,高压端存在堵塞,风冷式冷凝器的风扇停转,水冷式的冷凝器水阀没开。
2 o$ l/ o4 h. }% f说得简单,但非常到位..