保鲜库温度降不下来的检修

[复制链接]

classn_11

发表于 2009-1-25 11:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
保鲜库温度拉不下来,正常设定温度是-2度。环境温度是28度。开机后温度在零上时降温很快,当温度降到-1度时几乎就不再往下降了。此时低压表压力为2公斤,怀疑是缺制冷液,加后刚开始反映还是很好,运转一会后温度就再也不降了。5 ]( F- n3 k0 o4 b
看回气管上霜很厚,膨胀阀上没有霜。从这个现象上看判断是低压回气高,也就是膨胀阀开度大,调小后温度开始往下降了,最后正常。一般来说,这种现象应该更换膨胀阀,因为它是自动控制流量的,靠本身的感温包来感应温度,需要流量大时就把孔开大些,但是如果自动控制失调了用手动能调好的情况下可以继续使用。

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2009-1-25 11:29:17 | 显示全部楼层
也不一定是膨胀阀的问题,因为相差太大膨胀阀就控制不了,在它的范围之内它是可以自动控制的

classn_11

发表于 2009-1-25 11:29:18 | 显示全部楼层
按库温对照所用制冷剂相对应的压力调节膨胀阀就是了。

classn_11

发表于 2009-1-25 11:29:19 | 显示全部楼层

' Y0 i6 v, y# J/ S/ s+ Z& v6 u也许是膨胀伐的问题,但不一定。

classn_11

发表于 2009-1-25 11:29:20 | 显示全部楼层
同意2楼的说法