维修网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码 , 快速开始

查看: 812|回复: 6

用R22高低压电流机器的温度详细解答

[复制链接]

classn_11

发表于 2009-1-25 11:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
年后接个5P日立HITACHI 半封闭压机做-18度的冷库需要注意什么怎么调试请多多发言让大家学习下+ D1 J6 O5 m7 ^4 K4 @" F# ]

% X& b3 r: z% D1 ~3 \! }用R22高低压电流机器的温度详细解答感激不尽

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2009-1-25 11:31:15 | 显示全部楼层
除设计问题外,这是个完整的系统操作,如要“详细解答”,确可写一本书。" @9 ~: {$ f8 E, a( Z/ L
& b! F' k# ^# }

/ ?5 B- |3 f+ l3 A7 _7 j+ j; U2 c步骤:安装完毕后,首先是对系统进行试压,排污,真空,注氟,调试,投产。
- W: e6 c# `5 Q- b  Q7 w! Q
% o3 Q% |; n- h  Y
8 a  G6 ?, F8 R试压:低压侧1.2MPa;高压侧2.2MPa,并保持12小时不变压力。
. w/ R& K9 e$ o7 K, _$ G% G4 d" y; a1 N( J+ t

0 {. x. Z9 Y( R6 Z$ C排污:在试压的同时,从系统的最低处迅速打开阀门冲出污物,反复多次,直到认为干净为止。' {. e, l' M6 e* I7 f/ `: Y9 h
0 d8 O& t% M; R5 ]/ V% V
' `" w- E/ V. c; T# z. Q1 F
真空:拧紧所有阀门的填料盖及管路的连接点,真空度应保持12小时不变。
  V. g, L- V/ y: E4 ?+ a" G+ g% F6 F, X

) E2 X) e1 y- i6 {4 h注氟:按系统的标准量充注。
* C9 C! z! }( `( h0 [3 J& f/ a
" Q% n/ y: o3 t: c8 I1 m5 r6 Q7 S, Y: _" Q5 o' U; D
调试:该项应分两方面,一是操作工况的控制点;二是各电控的灵敏度。  m2 J/ r1 B8 C8 v( y1 \5 y' {5 w

( o0 O2 n& a" g  f2 Z制冷系统在运行中的正常工况:
- ]( ?+ m; r$ N9 a2 f+ g
9 Z, y: b# q( j9 [, u( s' r$ @2 o) O
1、压缩机的吸气温度应比蒸发温度高5-15℃,比库房温度高5-10℃;4 @6 }) g* s5 g; a) ~4 U+ B
" M! ?' Z9 g8 U
# @+ ~. b( B$ p
2、压缩机的排气温度R12系统最高不得超过130℃,R22系统不得超过150℃;
" \7 f% @1 e: z' X. X8 W' d! C1 B+ r
2 h  ^; l  R6 z2 n- \) G8 h9 `( H5 q
3、压缩机曲轴箱的油温最高不得超过70℃;2 w) K) j1 ]$ m, z# n
: ~1 m0 V1 i9 o2 s( C

; }/ L/ W  ^3 G- P+ `3 a 4、压缩机的吸气压力应与蒸发压力相对应;. i' }, k6 K6 W' N0 a

: y- p0 Z9 _/ }; E' u
. k$ K5 X7 B8 D. O( |/ X 5、压缩机的排气压力R12系统最高不得超过1.2MPa,R22系统不得超过1.6MPa;5 j1 ]% X; j5 N+ j) |% B# S3 b" Y% g8 \3 h

& J4 H4 o2 [6 U2 m4 y  K) T5 }. C+ t; q" L- Y
6、压缩机的油压比吸气压力高0.12-0.3MPa;
4 U) o1 V/ u+ P8 c) u
. B9 m) }' Q" k* P% W( L' M8 S" ~+ w
7、水冷式冷凝器应注意冷却水量和水温,出水温度应比进水温度高出2-5℃为宜;
# `6 h( E$ B- m: n1 m# h; j+ z
" `) s; y8 K* G, c& o; e; g+ d8 B+ U4 T- B" f& n; \
8、经常注意压缩机曲轴箱的油面和油分离器的回油情况;* D7 {* l( [) d* o) N

! T5 d' ^) W9 g( V
) ?/ }# R* |8 w6 a 9、压缩机不应有任何敲击声,机体各部发热应正常;6 ~; x6 }6 {$ J% [* o: i# v+ @
( l5 x7 u5 Y9 y/ R* ~6 E
5 J2 N  J2 m# U0 b$ A, [
10、冷凝压力不得超过压缩机的排气压力范围。- R! [* `0 R6 ~+ Q9 _8 T% {6 F
4 L5 H8 ?$ P2 u# V6 _
膨胀阀是制冷系统的四大组件之一,是调节和控制制冷剂流量和压力进入蒸发器的重要装置,也是高低压侧的“分界线”。它的调节,不仅关系到整个制冷系统能否正常运行,而且也是衡量操作工技术高低的重要标志。例如所测库房温度为-10℃,蒸发温度比库房温度低5~10℃,即-15~-20℃,对照《制冷剂温度压力对照表》(以R12制冷剂为例),相对应的压力为0.23~0.054MPa表压,此压力即为膨胀阀的调节压力(出口压力)。由于管路的压力和温度损失(取决于管路的长短和隔热效果),吸气温度比蒸发温度高5~15℃,相对应的吸气压力应为0.12~0.166MPa表压。调节膨胀阀必须仔细耐心地进行,调节压力必须经过蒸发器与库房温度产生热交换沸腾(蒸发)后再通过管路进入压缩机吸气腔反映到压力表上的,需要一个时间过程。每调动膨胀阀一次,一般需10~15分钟的时间后才能将膨胀阀的调节压力稳定在吸气压力表上。压缩机的吸气压力是膨胀阀调节压力的重要参考参数。膨胀阀的开启度小,制冷剂通过的流量就少,压力也低;膨胀阀的开启度大,制冷剂通过的流量就多,压力也高。根据制冷剂的热力性质,压力越低,相对应的温度就越低;压力越高,相对应的温度也就越高。按照这一定律,如果膨胀阀出口压力过低,相应的蒸发压力和温度也过低。但由于进入蒸发器流量的减少,压力的降低,造成蒸发速度减慢,单位容积(时间)制冷量下降,制冷效率降低。相反,如果膨胀阀出口压力过高,相应的蒸发压力和温度也过高。进入蒸发器的流量和压力都加大,由于液体蒸发过剩,过潮气体(甚至液体)被压缩机吸入,引起压缩机的湿冲程(液击),使压缩机不能正常工作,造成一系列工况恶劣,甚至损坏压缩机。由此看来,正确调整膨胀阀对系统的运行显得尤为重要。
; ?: d' c1 L0 p' G
* l. }0 c; x4 B% `! F
2 V3 c4 K; y$ `+ ]% Y" l  |2 Q% V) h 为减小膨胀阀调节后的压力及温度损失,膨胀阀尽可能安装在距盐水箱入口处的水平管道上,感温包应包扎在回气管(低压管)的侧面中央位置。膨胀阀在正常工作时,阀体结霜呈斜形,入口侧不应结霜,否则应视为入口滤网存在冰堵或脏堵。正常情况下,膨胀阀工作时是很幽静的,如果发出较明显的“丝丝”声,说明系统中制冷剂不足。当膨胀阀出现感温系统漏气、调节失灵等故障时应予更换。

classn_11

发表于 2009-1-25 11:31:15 | 显示全部楼层
压缩机的排气温度过高:) g8 t3 h7 D- ~  j" A

+ ^1 l& \" P1 I- V4 g% E9 _: N5 R" l% c/ ^7 i5 Q3 u4 S
1、吸气压力过低,吸排气压差过大(气缸压缩比大),膨胀阀的开启度小,调节压力低;
; i5 Z7 d! [7 O! p! |2 E# _: _. z: P7 i" u' u' z' d! @
. H# x  s4 }! f: l1 C
2、吸气温度过高,即吸气过热度大,吸气管过长或保温效果差;: O# d8 F* y! W# |

+ P; A/ F2 _) P; A+ T5 t, q4 p( j  S- M6 U; l$ b+ ^* N& n
3、冷却水量不足或水温过高;
9 E8 M* B) \9 t, l/ z! z- y3 V+ _% m2 b2 y4 B$ r) a; ?4 D6 T

& r5 i6 U1 E$ ^7 Q  K, i 4、系统中不凝性气体(空气)过多;3 o2 \8 f7 F& N9 F

; t& E. C+ E& u0 ?5 ^% e, `! |& c/ t% [9 |4 E
5、冷凝压力过高,相应的冷凝温度也高,引起排气温度升高;
4 j7 O- X; t% p0 v2 Z
* o6 H2 n: Y. p4 g/ G9 S3 K
6 x3 @' ?% F& B8 u 6、压缩机气缸或阀组故障。
5 l3 k- s& o5 d; t; ^4 D* ?$ y- a) f9 C! J5 t

5 V8 L* J) o( b& N$ d. u 压缩机的排气压力过高:
( j9 Y- P8 I6 ^2 w) \9 k: b6 s: |) }) q2 w. e8 Y4 j

3 y7 W  Z8 R8 s. ~" y, S% a 1、系统中不凝性气体(空气)过多;
. T3 C/ c4 E9 ~" Y4 i8 B7 @% e  e1 |; V9 S  ^. Y

, s% w% q* O9 y5 v6 I 2、冷却水量不足或水温过高;4 Q5 x8 \7 f$ d1 q+ Q
/ z2 |% H: Q* K1 W5 p
, h3 U) d" ~2 m: E& R
3、冷凝器太脏,结垢过多;
+ T0 \$ Y' b. g, k4 J8 o1 r+ F$ Z7 Y

& Z& D8 I/ E, g- A 4、系统中制冷剂过多。
2 w& z0 Z& B6 W) ]+ C" i3 S' i& k4 u" Y

" o# Z2 P3 @) E2 |! f  b 压缩机的油温过高:/ z% O3 ?, v2 M7 w

* G# Q/ ~: V/ ]- R* C0 f! Q7 _+ ]
' r' G7 Q% k; ?: y& l 1、压缩机的吸排气温度过高;0 O# q4 U& x2 h

' i3 ^  [" y4 D- H
5 C1 A$ m1 }! n% _  _ 2、润滑油太脏或油质太差;
* y7 |3 Q5 A" s
% j0 J. l, N' R2 q# n
6 p7 J* y" J! e0 y  Y 3、压缩机机件磨损严重。  S. W& z) i# K
$ m; x4 m& j- j. G1 J
- E7 W& T8 O/ S
冷凝压力和冷凝温度过高:
  ?1 f3 J/ b' a/ W
4 \4 D9 a3 V! X- X0 q9 u
+ x) D* R  E$ D0 X! h' l 1、冷凝器冷却水量不足或水温过高;9 j& X2 f9 _+ o9 Q
* m# A8 q+ W  @8 T8 X
$ M  r6 E9 t( k' Q) O# ^
2、冷凝器太脏,结垢过多;
4 }" F( ?+ N3 Q. {3 n0 ?5 g& U' Z
% N( k/ s: ?# d  [& [
2 V5 ^! z6 J8 e: G 3、系统中不凝性气体(空气)过多;* H$ `: r4 q5 S9 R1 R$ x

* ~) n5 f, d4 _0 L5 n$ @
1 }# A! S6 z+ i9 _( J8 D 4、系统中制冷剂过多;4 D$ n. p, p+ _. f
; ?5 Q6 {, [! b' R& ?4 X
3 s/ O  J, ]  K% E3 y- I/ G) b+ f
5、冷凝器的传热面积配置过小。

classn_11

发表于 2011-7-17 21:48:40 | 显示全部楼层
先顶后看~~

classn_11

发表于 2011-7-27 12:51:03 | 显示全部楼层
非常感谢楼主,楼主万岁万岁万万岁!  
发表于 2011-9-10 05:53:52 | 显示全部楼层
感谢你给我们提供的经验。

classn_11

发表于 2012-1-8 17:02:09 | 显示全部楼层
顶你一下,好贴要顶!  
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|申请友链|手机版|小黑屋|最新贴|维修网 ( 粤ICP备09047344号

GMT+8, 2024-5-4 00:14 , Processed in 0.265817 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表