几年前由AT电源改装的12V 充电器近日接到逆变器中试机,当逆变器接入显示器时将AT电源的12V整流管击穿,两个开关管Q1、Q2损坏、电阻R46、R47烧黑、R6、R9开路。换上损坏的元件后,开机风扇转动,12V正常,当负载接上7欧的电阻时,电源吱吱叫.测两开关管的中点电压为200多V,且Q2发热严重,从另一ATX电源中拆下两开关管换上,现象一样,现不知从何入手,请大家指教。以下是参考图' b, m- g' \- h( L

# c& J7 N4 \9 m# [. L+ o0 F1 B/ _( P$ H+ N; {
tl494-lm339.jpg

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-11-28 16:15:35 | 显示全部楼层
查一下TL494的输出的推动管性能是否良好?可以用1815代用。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-11-28 16:15:36 | 显示全部楼层
非常感谢好丽友的指教,确实是有一只推动管性能不良,分别用两支C8050代替试机,当输出电流大于5.3A时便保护, 5A时运行几分钟后也保护,以前8A以上可以长时间运行,不知是不是换上的推动管不行还是R47、R48的阻值偏大(由于原电阻已烧坏、无法辨认、现用2.2K的代),请各位不吝赐教