我有台3COM的交换机的电源坏,没有烧开关管外围也没有坏的元件我换了个脉寛控制TL3843P电源还是不工作。请朋友帮忙谢谢

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-11-28 16:42:01 | 显示全部楼层
查启动电路.