维修网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码 , 快速开始

查看: 365|回复: 5

UPS 的充电指示灯常亮

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-12-3 17:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一台珠海山特型号为UPS500A的UPS,不带任何负载,接市电后开机,一晚上,充电指示灯还是常亮,是哪里问题?

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-12-3 17:48:17 | 显示全部楼层
你测一下电池的电压和充电电流是否正常.

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-12-3 17:48:19 | 显示全部楼层
接市电,开机电池的电压为13.89, 断市电,测电池13.5,开机电压为12.7v。以上均不接负载。充电电流量那部位?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-12-3 17:48:20 | 显示全部楼层
81719979你好,按你的说的可能是电池的问题多。

该用户从未签到

发表于 2010-12-3 17:48:21 | 显示全部楼层
如果把电池接一个21W左右的灯泡,电压要是下降的比较大,电池坏的可能性就比较大了.(有电压没电流,带载能力差)

该用户从未签到

发表于 2010-12-3 17:48:23 | 显示全部楼层
我认为你应该先看一下充电检测部分
. ?# E) c# g  T: I, U) [电池充到13。5V以上
' b; \, s5 m3 d7 x3 r- U2 @充电检测部分就会动作5 Y3 ~; o; C5 Z+ ~/ S9 p0 X" k7 {' M0 B

+ t3 I: c- t: y不会一个晚上都充电7 U8 ^& k' y9 L0 r/ m" x
如果单单是电池不行了7 M- s+ F3 B- H0 I. W
他出现的情况是电池用不了多久
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|最新贴|维修网 ( 粤ICP备09047344号

GMT+8, 2025-5-7 20:01 , Processed in 2.846363 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表