山特1000W UPS逆变输出电压太高,调哪里?

[复制链接]
发表于 2010-11-25 11:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
维修一台山特UPS,逆变输出电压太高
8 ]0 y+ N1 Q' L; z4 [整流滤波之后测量直流电压366V左右7 `$ Y( \; k/ L! \
  K& x* _' f3 |/ [, D
而220V整流滤波只有325V/ O0 [' n3 M. H

+ p2 S, e9 L+ R+ h8 y& c; [是在找不到哪里出了问题
# D; z; j0 x9 Q7 b% ^. s- G0 j
9 Y4 w/ |, T+ B8 f% `2 _9 W+ s用指针表测量确实偏高: I7 V9 [/ ?- h* S5 [; D, W1 W

) U+ P3 x/ g3 y6 \& x% f3 h* _原机是功率管损坏,换了一堆不同型号的场效应管
3 v$ I! e& `( d' X- o现在就这样了啊
' d. i+ a; O6 m8 ]7 v& P1 \! [
, S# e7 Y. F  V5 r+ }大家帮帮忙啊

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2010-11-25 11:03:19 | 显示全部楼层
要测交流电压,误差可能与频率有关,能用就没问题吧

classn_11

发表于 2010-11-25 11:03:21 | 显示全部楼层
都有稳压电路的1 P! C, \  b" |4 A# q
        " r$ E( z! _3 Q6 Q/ X
楼主顺线路找一下

classn_11

发表于 2010-11-25 11:03:22 | 显示全部楼层
& Y) r% {5 y  p( w+ [  g
图像.gif
& m+ x$ m7 l0 ?7 S" Q3 v& D3 ?9 I- E7 ~! d3 \; z/ R% b0 L1 E
201010287295794341.gif * Y/ V+ v+ x+ g) |8 Y
( \; U, g1 O+ [9 g7 J

9 k2 o) p2 t! K2 }; s! n  6 x/ e0 p+ I+ r8 V' u

: n' O& u8 O( Y" ]+ d
8 J6 [, E( w& t5 _+ H% U& R 点击浏览该文件:图像.gif

classn_11

发表于 2010-11-25 11:03:24 | 显示全部楼层
稳压电路出了问题了。

classn_11

发表于 2010-11-25 11:03:25 | 显示全部楼层
首先你得明确告诉大家山特1000W的具体型号,山特1000W的只有一款就是M1000W(1500VA),已经停产10年了。后来的产品都是1000VA的,比如C1K,TG1000,KINGHT1000,MT1000,KING1000。8 G: R; n9 Z& E+ _8 L& R1 p
       
; s5 r, }/ H. f& B; }6 g你说的整流滤波应该是AC-DC,DC-DC的升压线路。* T/ v  O; n9 n% o9 l: I3 ^$ x8 B
        ! R7 _. \4 {5 G: P8 j  Z
最好是换原机一样型号的功率管,别代换不对,越修越毛病大。