维修网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码 , 快速开始

查看: 190|回复: 4

山特c1k机器开不了机器。功率管坏了

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-11-25 11:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
山特c1k机器Q4,Q6.Q10,Q12,Q13,D10击穿。f1a,f2a,f3烧断。Q4,Q6,Q10(原来型号是IRF3710,606P)用75N08代用。Q12,Q13(原来型号是G4PH40UD2-E)用FGA25N120代用。D10用MUR1560代用后开机风扇运转,机器发出六声短促的报警声音后不能工作,前面的指示灯都不亮,也没有电压输出。但是风扇是一直运转的,充电电路有正常的41伏电压,请各位高手帮忙分析是哪里的原因,还有哪里有问题,有此机器 图纸的帮忙发一份上来,先谢谢了!!!!急!

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-11-25 11:52:24 | 显示全部楼层
我也有一台开不了机。有电路图好修点

该用户从未签到

发表于 2010-11-25 11:52:26 | 显示全部楼层
我刚买的一台山特C1K,还没用上几个小时就出了问题,主要表现就是市电电压测量出了问题,前3个小时就是好好的,突然电压示值升高约80伏,搞得经常出现市电不良而停机。请熟悉的朋友给予指点,最好能提供一份图纸。我不想送修,太远。

该用户从未签到

发表于 2010-11-25 11:52:27 | 显示全部楼层
有这么麻烦么?有事qq我 343823146

该用户从未签到

发表于 2010-11-25 11:52:28 | 显示全部楼层
呵呵。。。。。2 L0 c- I6 {& s+ W& V
        ; d" ~: |4 o1 b
强!!!
$ c  n, g9 P$ S9 a$ K5 i       
* y4 `3 b5 k. ^2 U: tUPS的升压。逆变全坏了还修,我一般都是做报废处理。
$ \& i. V4 [9 r! S. e       
8 ?8 ]2 H) G: E- k. {0 \因为维修成本太贵。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|最新贴|维修网 ( 粤ICP备09047344号

GMT+8, 2025-5-14 16:23 , Processed in 0.447766 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表