松下panasonic 空调电脑板维修手记
' U m- q) I" {, R患 者:松下panasonic 变频空调CS-G120KC,1997年出生于马来西亚,首次生病。
4 ]* a* A: z3 x" q# p
# t1 K) h* h$ K& E症 状:开机立即显示H28后立即休克。
7 ?/ `9 o9 A; r) }/ v1 }5 N+ W9 K% N9 Z
临床检查:确定心脏(压缩机)正常,血液循环系统(管道压力)正常。外机管道感温器[TH2]
, T7 n9 s* J9 c6 p8 {/ y
9 [3 z* Y* ^9 N3 J1 T" e( C 静态阻值4K,加温(热水)2K,降温(冰块)10几K。
% y7 j5 s" i, a. |0 Z3 F; Q, P! I5 h d$ }7 Z
实验过程:1.在外机感温器敷冰块,立即正常启动,但冰化后即显H28停机。: s1 E; ?( T! I6 {
; s5 }; e: g5 z; X! w' m
2.在感温器串联47K电位器,或用电位器直接替代感温器,刚开始只要串联4K或者用 10K替代即可正常启动,但时间只有几分钟即停机H28,随着电位器阻值的加大,运转时间也延长),47K时可以运转30分钟后出H28。但是停机后再保持47K重新启动却仍显H28,无法启动。% ^% c ]$ {, m
8 ?8 Y9 ^1 V" R1 V' E
初步判断: 外机盘管感温器TH2正常。可能是电脑板温度检测控制问题。于是拿下电脑板检查。
& O9 w) m0 V; g, p. V3 O2 f* O3 L+ S w+ _) a3 U: \" P
电脑板检查经过:首先简单画出外机盘管感温器和外机室外温度感温器与64脚CPU之间的温度取9 @+ z8 K3 D0 D+ ~
3 Y, }/ ]" n3 `# t- @. g 样电路,见图:
! ?. ]' F/ u) R5 w' o# B& p, _; \$ E: {2 k" R2 O
6 K2 R5 b$ _! o4 M# x* @, ?$ D
- B. ]# A8 y6 i+ \ J3 c
点击浏览该文件
9 N1 ^/ m8 n; Q1 G! }; X% Y/ U9 w$ ]0 h. `7 e
而后检查两组取样电路的电容和分压电阻,发现R2阻值异常(在500K--30M)间。 更 换电阻R2后,开机仍然出H28。再次检查CPU的55脚的对地电阻为5K,56脚对地电阻 为10K,经过分析电路,认为CPU上两组取样输入电路的设计应该一样,那输入阻抗也应该一样,所以再次判断:起因是蜘蛛附在电路板R2附近,导致R2损坏并使与其接口的CPU的56脚感温器输入口损坏,出现H28故障代码。
$ Z+ d! L! G# N$ a% i; R! y. A" o
处理结果: 经过更换CPU(D78214CWC26)后大功告成。
! ~, M( w* x8 L# W9 r% d4 h; h+ i
数据参考:电脑板上的64脚IC 型号:D78214CWC26,在未安装时,其55脚和56脚的 对地电阻都是5.5K。而坏的IC,56脚电阻为10K。此数据供爱好者参考。
m0 i+ W; g, P3 h8 ?* ^" `1 R3 h: O1 p
5 G* S( J7 q) S0 X' ~* m
: X( W; J% U* R0 y) [ 0 Z+ O, h Y- a$ T( X
. S0 F+ _+ i ^我的感觉CPU并未完全坏,否则不可能出现(1.在外机感温器敷冰块,立即正常启动,但冰化后即显H28停机。)也即CPU对传感器的信号还是有一定的反应,只是在R2损坏后CPU56脚内电路受到了一定的损伤,可能是CPU56脚内部的上下偏置电路损坏(由于TH2在高温时阻值很小且R2阻值很大没有分流5V供电几乎都进入CPU56脚使内偏置电路过流损坏),而56脚的取样电压是有TH2和R2及CPU56脚内电路并联得到,由于CPU56脚内电路受到了一定的损伤(开路或变大)使56脚的取样电路的电压超出了设定值电路保护,我们可以在R2上并联一个10--12K电阻使取样电压接近正常,电路应该可以工作。 |