维修网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码 , 快速开始

查看: 169|回复: 7

冰柜盘管后管路都结霜制冷差

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 02:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一冰柜盘管后制冷比以前差,我用的是8个的铜管盘了7层,压缩机的回气管结霜.这是F加多了还是别的原因啊

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 02:14:30 | 显示全部楼层
毛细管多少

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 02:14:31 | 显示全部楼层
毛细管的管径太大和压缩机的排气压力,F会不会加太多

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 02:14:32 | 显示全部楼层
毛管大了或短了

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 02:14:33 | 显示全部楼层
压缩机的回气管结霜
9 s2 y2 R. i7 G/ [        / l+ y6 U% E) p% r
F加多了,放掉一些吧,回气管有微露就可以了。
8 ^2 r0 Z7 m, Q       
( T1 l* p! L: n2 M. t# r最好加个储液器效果会更好。

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 02:14:34 | 显示全部楼层
箱内温度偏高的话就换一节毛细管管径用0.76MM,3.5米就够。气看压力表到0.03MP

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 02:14:34 | 显示全部楼层
可能F加多了

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 02:14:35 | 显示全部楼层
加多f 了吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|最新贴|维修网 ( 粤ICP备09047344号

GMT+8, 2025-5-17 20:51 , Processed in 0.874134 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表