冰柜盘管后管路都结霜制冷差

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 02:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一冰柜盘管后制冷比以前差,我用的是8个的铜管盘了7层,压缩机的回气管结霜.这是F加多了还是别的原因啊

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 02:14:30 | 显示全部楼层
毛细管多少

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 02:14:31 | 显示全部楼层
毛细管的管径太大和压缩机的排气压力,F会不会加太多

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 02:14:32 | 显示全部楼层
毛管大了或短了

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 02:14:33 | 显示全部楼层
压缩机的回气管结霜
5 c. J: X. P6 u8 Y: t8 A4 M       
8 Q7 K7 O& L7 c  D$ e! GF加多了,放掉一些吧,回气管有微露就可以了。
4 R8 T0 W5 Y' W5 r        9 \1 U9 y3 s% Q  c
最好加个储液器效果会更好。

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 02:14:34 | 显示全部楼层
箱内温度偏高的话就换一节毛细管管径用0.76MM,3.5米就够。气看压力表到0.03MP

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 02:14:34 | 显示全部楼层
可能F加多了

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 02:14:35 | 显示全部楼层
加多f 了吧