发表于 2010-6-10 04:44:14
|
显示全部楼层
前面9铜管有毛茸茸的霜
8 A5 Z0 z: v6 v* S+ Z : p5 k1 @, t7 v/ ^+ u
1.证明毛细管太长,应在1.5到2米之间。
3 M4 H! E1 \# e$ }/ a t4 Y& B/ M% k
. ^2 f4 h# K, ?5 M( {: e" \
- T( a# Y- i, [ , T5 G# o" s# s! s& J
2.冷藏展示柜不要求低温,要的是制冷速度,毛细管尽量选得短一些,
8 k' Q- q( Y9 g6 I. l7 u4 Z 8 g4 U9 I: I4 h- m0 T$ f
因为毛细管越短制冷速度越快,但不能让让压缩机超过额定电流太多。
" Y' S! E4 G1 D% u9 y) T! D 2 V& k' p" M+ i: s# \2 g' W
: u9 b1 t" N8 k
: X8 ]" v% `# R' @4 i' {3.温控探头位置一定要改变,因为原来的探头感受的是侧面的管温,
# _( l, X7 J: m# {. L 8 O$ F/ ]0 g* u! v7 q( A# r
你盘管在里面后,探头就不是感受管温了,如果你保留原来的探头9 l) ^# R, d' f3 g, O$ L
. R: e2 U) z& R4 k, Q
位置不动,就会产生控温不准的后果,比如,调到4档,原来是3度8 {3 P: D1 X8 j. u
" i; z# ^# _; K; s: T停机的,就会变成-4度停机(我上次搞了一个就是这样),灌装. t& k3 x3 j. z
; v0 D2 f- w5 T) F
饮料会爆的。 |
|