一台华美冷柜送修时检查是冷凝器漏 补好抽空加F后(压力为0)过滤器温度超高。后再检查蒸发器 压机都正常 管路也没有焊堵。重新抽空加F后还是老毛病 而且制冷效果很差。望高手指教·!!!

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 05:56:33 | 显示全部楼层
冷凝器是否过脏,要是风扇强制散热的看风扇是否正常,再看一下防露管是否已断开不用,如已断开不用,因散热面积不够自然要发热了,

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 05:56:33 | 显示全部楼层
过滤器热说明系统正常,还说明系统的F12充灌量不够。

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 05:56:34 | 显示全部楼层
过滤器热说明系统正常,还说明系统的F12充灌量不够或过多
; q1 _- `. x/ \+ q; k2 Z
  c6 I  I# x( {; B; B& Z( k; f5 g# s% `) r* W1 {

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 05:56:35 | 显示全部楼层
你把散热的洗一下还有就是还加点氟有些要加到0.1才能达到效果的

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 05:56:36 | 显示全部楼层
s 是灌多了,不是不够呢。发烫呢

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 05:56:36 | 显示全部楼层
冷凝器太过脏,洗一下,R12过多过滤器就好发烫

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 05:56:37 | 显示全部楼层
冷凝器散热不好