有一台美的Midea BCD-175F它漏了吗?请大家帮我分析下

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 06:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有一台美的Midea BCD-175F.原来制冷下降,摸高压管已经不烫.拉回来打了高低压保了2天.没有明显的变化.冲R600A后交用户.现在过2-3个月.用户说冷藏室制冷不够,拿回来检查.冷藏室有结露.有小部分有冰.冷冻室没有问题.现在分断打了压4天.高压由1.2降到了1.12左右.低压由0.98降到了0.92左右., C( h' A) W, f$ ?. p! j
请教大家.它可能是漏了吗?是在高压还是底压.大家有什么更好的办法来分是那里的问题?
. h9 h+ R$ w5 M, m我现在在急等处理这个问题.请一定赐教!先谢了

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 06:31:15 | 显示全部楼层
分段打压. ~9 [- W; ?  ^3 z! h; J

/ N& R, f% m2 @/ H' u  Y8 w在充入氮气之前先充入一点制冷) ~5 r$ K" e: `' G4 K( O
/ l& l6 s, o# W8 [: e2 K8 O0 s
因制冷剂的渗透性能强
9 [6 m/ X8 I+ [9 s. R
8 l0 l" U$ l* W# x3 i容易发现漏点# N; P. \* L/ a7 ~$ O

  Q6 N( g3 i0 B- R7 F试试这个方法吧
5 u& V$ H2 ^: l5 s" h6 c
1 c0 V, I" K. W$ @9 c! D- Z泄漏确实是难查的~~

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 06:31:16 | 显示全部楼层
我感觉高压漏的比例要大些,因为在这样高的压力下低压正常是达不到的,而高压却接近正常工作电压,并且高压部位还要有高温考验管道,所以高压比例高一些,我常在这种状况下**冷凝器后加佛,这样感觉可靠些。。。。。

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 06:31:17 | 显示全部楼层
是老机子的话可能低压管有腐浊,试压有时是试不出来的