``` 各位师傅,本人接修一台冷机,是给设备降温的。现在制冷剂泄漏。! G9 Y% O2 p' R! n! E$ e: V
用的是r404a的雪种,本地买不到这种雪种.请问用r22是否可替代,替代5 N! N1 i( [% G* S" w# `) P
时需不需要换冷冻油和过滤器,还有没有什么其他需要注意的地方?

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:02:11 | 显示全部楼层
产品名称:混合制冷剂R404A
" k' A6 N; C3 a
7 R* Z; c& C7 _5 X产品物理性质:分子量97.603 x' s9 j  c1 l4 j6 W$ r
沸点,℃-46.4
* A3 z# I( ~) M. C/ h2 A3 U. A冰点℃-
( T5 h. \. d2 Z* t& C2 h+ G临界温度,℃72.1
" Z8 t5 l9 e; c( H0 W/ f2 d临界压力,Mpa3.743 X1 }3 k% P7 K' x- F$ l% ]4 w* P
饱和液体密度30℃,(g/cm3)1.045
& |+ m. t8 ~* }. o液体比热30℃,[KJ/(Kg·℃)]0.38
1 [  `) X0 ~8 ]- o5 Y7 Y% Z, G; q) t等压蒸气比热(Cp),30℃及101.3kPa[KJ/(Kg·℃)]0.218 j! N" q; `% P4 i2 x( |
破坏臭氧潜能值(ODP)0
0 v% R* b5 u; j9 a$ f3 t全球变暖系数值(GWP)-  @" Y4 Y/ o/ Y) W: Z; R
临界密度,g/cm3-, I3 V; v; C  P0 }

* s% d, W( _, n! }R-404A(Suva HP62) 制冷剂6 y6 }+ {2 v* x1 o
组成: HFC-125 ( 44 %)、HFC-134a ( 4 %)及 HFC-143a ( 52 %),为 HFC 型制冷剂, ODP 值为零,是替代 R-502 的工业标准 HFC 制冷剂。 4 y5 L4 i% v5 n1 A( f. i
4 x4 P" U# P" a! P7 O5 t, L3 v, w
R-404A 适用于中低温的新型商用制冷设备、交通运输制冷设备、或更新设备。最接近于 R-502 的运作,甚至可以达到 15 ℉ (- 9.4 ℃ )或更冷,适用于所有 R-502 可正常运作的环境。为大多数的设备制造商所认同。
" m" R6 j3 |: ^/ t
! @5 _. o( h, C压缩机生产商通常建议使用POE ( Polyol Ester )多元醇酯冷冻机润滑油。更新时,脂类油中应含小于 5 %的矿物油;通常需要多种脂类油进行清洗。

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:02:12 | 显示全部楼层
楼上,是不是用R404可以完全代R22,
7 h$ U- w7 V$ u3 Q! Z$ d1 ?9 [/ t4 a3 w; w
而用R22代R404有点勉强