一台整体冰棒雪羔机(BBZ-8/0.6S)水冷式。加的是R12。电机马达3KW。额定电流6.8A。膨胀阀有气流声。按电流加冷剂。因没带表头。从6A加到6.4A。蒸发开始结冰。但膨胀阀只有从出口开始结冰,无法形成45度结冰状态。继续加至6.7A时,冰开始从膨胀阀出口消退.是否加过量了?改变冷水流量结冰的状态也改变。从膨胀出口大约7CM处结冰和消退。不知为何?有谁知道这一机形的低压压力是多少吗?请大家帮帮忙。先谢了

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:33:43 | 显示全部楼层
膨胀阀稍微调小一点试试

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:33:43 | 显示全部楼层
摸摸回气管温度!!!!!!!!
7 y* Q- `& _) N* J3 C  p% R
8 T' @5 b$ J# a* N6 M
" m; @. m! y, P; m6 G" O2 S" ^' Z( |

7 _! U6 _; A, t1 r# Y$ w4 ~- Y5 S" {2 _- n# f, I5 R
  o, k0 V' p, d/ v5 J: W
7 q9 `6 Z" q0 X
" O' `4 ?) i: l- D# Y* B$ W5 |+ m

5 ~' f+ l4 U7 ^9 L0 J8 h
/ G3 u& F$ z. v$ o8 F4 s! w( J
( Z' l. w5 h7 r" _1 v  N

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-10 07:33:44 | 显示全部楼层
回气管不冷。无冷凝水,制冷效果不佳。

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:33:45 | 显示全部楼层
网络有问题,这个帖子我是第三次重写了,前两次快写完了就死机了。
9 o4 x$ O4 Z( A/ I1 E! b3 L       
, f. ~3 f4 p) }, X0 N你连膨胀阀调节的原理和结霜的反应都弄不清。% q5 E% w( O$ j; L" u& _
       
" w4 P. S3 M0 F9 X膨胀阀的结霜,制冷盐水温度必须在0度以下,0度以上时是不会结霜的!初开始结霜和气候温度较高时,阀体结霜的现象不一定非得45度角,待结霜稳定后或气候温度较低时,阀体上的霜才会形成45度角。系统加氟过多或膨胀阀的调节度过大时,结霜会暂时退化。) N6 x0 s* F; [$ b# Z
        1 D2 N; Z: H$ @! _# G
膨胀阀的调节压力,是与制冷温度(蒸发温度)、冷凝温度、环境温度成正比变化的。即蒸发温度、冷凝温度和环境温度低时,膨胀阀的调节度应小些;反之应调大。具体调节的数据,应根据系统制冷工质的种类,对照《热力性质表》进行。没有固定的压力数据。

该用户从未签到

发表于 2012-2-8 13:11:56 | 显示全部楼层
我还不会,要好好的学习呀。  