维修网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码 , 快速开始

查看: 209|回复: 5

请教各位同志们

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一台整体冰棒雪羔机(BBZ-8/0.6S)水冷式。加的是R12。电机马达3KW。额定电流6.8A。膨胀阀有气流声。按电流加冷剂。因没带表头。从6A加到6.4A。蒸发开始结冰。但膨胀阀只有从出口开始结冰,无法形成45度结冰状态。继续加至6.7A时,冰开始从膨胀阀出口消退.是否加过量了?改变冷水流量结冰的状态也改变。从膨胀出口大约7CM处结冰和消退。不知为何?有谁知道这一机形的低压压力是多少吗?请大家帮帮忙。先谢了

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:33:43 | 显示全部楼层
膨胀阀稍微调小一点试试

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:33:43 | 显示全部楼层
摸摸回气管温度!!!!!!!!. R  a- w  t- C; `7 Y4 |+ x

7 ^. U" D) Q0 F0 v: d- n2 w1 h5 }9 x8 M$ g9 D, V
. }( Z5 q$ A5 F! G, u3 E

  [6 `* z* @0 c8 F$ M& C' C1 z) `: F: U5 M. w% O% S  T

; R2 p3 Y: I1 q* O  Y0 e0 y. x5 u0 ~; E- m$ V" Y

  A8 T+ c0 M( M! P$ l! f+ Q* W1 g& \. Q" V
- a( ~3 Q# `/ c! l$ ]# t  ^

5 U+ i+ O& w2 `4 M( y

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-10 07:33:44 | 显示全部楼层
回气管不冷。无冷凝水,制冷效果不佳。

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:33:45 | 显示全部楼层
网络有问题,这个帖子我是第三次重写了,前两次快写完了就死机了。
; L3 y7 T% r! I$ ^4 J# ~        . R0 L' g5 K& e4 `0 C) [/ D
你连膨胀阀调节的原理和结霜的反应都弄不清。
/ G7 u5 T, N) H3 y       
) Q+ P- `, f- m膨胀阀的结霜,制冷盐水温度必须在0度以下,0度以上时是不会结霜的!初开始结霜和气候温度较高时,阀体结霜的现象不一定非得45度角,待结霜稳定后或气候温度较低时,阀体上的霜才会形成45度角。系统加氟过多或膨胀阀的调节度过大时,结霜会暂时退化。
9 E2 |8 b% X% p, p       
; c5 M6 x8 V5 J$ p0 A2 K9 t$ q2 P膨胀阀的调节压力,是与制冷温度(蒸发温度)、冷凝温度、环境温度成正比变化的。即蒸发温度、冷凝温度和环境温度低时,膨胀阀的调节度应小些;反之应调大。具体调节的数据,应根据系统制冷工质的种类,对照《热力性质表》进行。没有固定的压力数据。

该用户从未签到

发表于 2012-2-8 13:11:56 | 显示全部楼层
我还不会,要好好的学习呀。  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|最新贴|维修网 ( 粤ICP备09047344号

GMT+8, 2025-5-16 19:19 , Processed in 1.222047 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表