E1.E2.E3是温度传感器开路或短路.P4是室内机蒸发器温度过高或过低而保护压缩机 P5是室外机冷疑器高温保护关压缩机
2 M- l0 S d; `( }0 C6 P* _( G1 z. }1 J5 }
美的Midea 变频空调故障代码汇总表
- v6 `0 y6 u/ [) F7 }) I) ?% j! m" Y
& C. d" y+ F$ ?/ W4 U3 R: b" A一、变频分体机5 I H0 F1 r! H* p. I
1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示, W6 d% h& F! e. b! l$ i
1.1室内机故障显示功能+ R. g! d, q0 i6 b4 e4 Z( b
KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示- z% g% Q9 B; q8 R, X1 f. n4 n
化霜灯 定时灯 自动灯 运行灯 LED 状态
3 ]! n$ n3 \6 Q% {* {' G% `5 V× × ○ ☆ 模块保护4 `9 z4 z: |( v; u, F' }
○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护9 v5 \6 d4 w6 X: m) n
× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路( U% ~/ I: H6 Z( \/ W" Q f
○ × ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高
6 ?/ u' C7 w$ q. A$ z8 n4 j2 W× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
9 }6 B- Z" l+ T0 B8 h! D. w○ ○ × ☆ 电流保护) G' |7 X' B X" }5 r
○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路* }2 ?, r5 a% ` H0 E3 c/ h
○ × ☆ ☆ 室内蒸发器高温保护或低温保护
2 B& j N9 }, P! L$ F/ [/ f1 W |× ○ ☆ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护, ^/ u6 P5 g; U/ k4 E( {, [
○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控2 w2 [ A2 \5 Q3 R
☆ × ○ ☆ 过零检测出错
5 z+ `* w$ c+ ^' h. Y# G# |☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护
2 x' @% u( n2 Y. X4 {% F9 c' C☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
- q$ A" _) u( Q; {3 u8 y☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护
- c- \3 W/ D, o" D6 g* h○----亮 ×----熄 ☆----闪
- H1 c3 u5 V0 p1.2 室外主控板LED显示- m3 u- L2 t" @+ Z% h. p
L4 运行/待机指示灯:
1 Y1 G9 g2 u4 p% q6 C f1 z运行----长亮 待机----闪烁
+ B. I$ ?' X/ y# l9 C7 h) D( J. i) z
KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室外主控板故障指示2 J8 [8 O( F0 a5 J; l- e
L3 L2 L1 故障说明
( m5 v5 Q9 B: C" L0 F- v6 `# E& Z① ② ③ (LED指示灯从左到右)
. N4 w8 z# E5 ~4 d3 p× × × 正常运行
! l7 X% i# {! e○ ○ ○ 正常待机, r4 O' A: C5 {% O$ V; y4 z z
× × ○ 电流保护 q& s3 l3 F+ r# }
× ☆ ☆ 环境温度传感器故障4 ^7 l6 a/ {# J! c
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障# e2 U2 D p" I( w4 H7 M9 y
○ ☆ ○ 室外电压太高或太低+ [- u" a6 R# v: H8 C. F3 r
× ○ × IPM模块保护
, P; G% ]8 e7 r% r7 ]1 j& D# X, @× ○ ○ 压机顶部温度保护, r# r: d& C9 L
○ × × 二分钟通信故障保护3 p' @+ V y! k1 E
× ☆ × 预热4 }/ q- g# g F
○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭 & N. q/ z q& l) Y& e
0 Q9 {. N T7 V- x
2、KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY变频分体机0 c( P" {, [. r4 g, I% G5 y
2.1 室内机故障显示功能, d& J# ]5 j6 a( v. b
KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY室内机故障指示室内机故障指示
' V, s. v# h8 F5 \, `化霜灯 定时灯 自动灯(或换气灯)注1 运行灯 LED 状态' i3 H. c6 k3 U2 R
× × ○ ☆ 模块保护4 Z% t$ m: L* ~# @
○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护! v5 B7 B8 K- f
× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路
' l9 j6 S& L' R2 |× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护* j$ e; t* f2 Z6 I, i0 b" _3 r
○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路6 j* {5 f B1 l1 z) T* D; M# ^
○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控+ A( W, t1 j2 C$ O+ L. ^ |
☆ × ○ ☆ 过零检测出错- d! D. W1 Q& `# k
☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护
( ?( B/ |$ @7 q× × ☆ ☆ EEPROM参数错误指示& W* c; X" R- R: ?' d. t
☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
) O+ n0 c$ `1 n& [& o" ^- N☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护6 s: y Y& b) o9 |4 M
○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭6 m% ?" `2 n9 |4 Q: B8 w" m( [
注1:对KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY为自动灯;对KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY为自动换气及连续换气灯;0 ^+ V& m9 F% X* V. {
8 z1 l$ a/ f1 d+ f) i2.2 室外主控板LED显示6 I+ z' |( h1 D
室外只有L4 运行/待机/指示灯: s" I3 v; B$ s ~
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
3 ]: t5 ]$ `$ r8 f( Q( W# U1 |2 v0 N! y# i/ y
3、KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R、KFR-26GW/BPY-S、KFR-35GW/BPY-S、KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1、KFR-26GW/BPUYP-V、KFR-32GW/BPUYP-V变频分体机9 y9 S, R, }# \% s# w e' c
3.1 室内机故障显示; X2 s- c9 p1 T1 Y
KFR-26GW/BPY-R,KFR-35GW/BPY-R,KFR-26GW/BPY-S,KFR-35GW/BPY-S室内机故障指示, r! Y( b6 v8 ^! \3 ^9 v3 c
显示内容 故障或保护. C: _, [- ?( E% l* s: m; c: }& I. H9 x
E0 EEPROM参数错误
! I$ t3 J* b2 D7 M' V# m' R, qE1 室内外机通信故障. ~8 O+ F5 t* d' d# N6 ?! v; {* V
E2 过零检测出错7 P9 C6 M% t9 f% _4 Z, L8 t' ^
E3 风机速度失控( c, e8 K6 Z& i8 E4 l# P
E4 温度保险丝断保护* B! `. J$ M& n
E5 室外温度传感器故障. H7 {" S& k5 s
E6 室内温度传感器故障; s& B& G4 ?$ }3 W) X
P0 模块保护
2 }7 Q/ |* V0 U8 [P1 电压过高或过低保护
$ K( ^ N( `6 e: RP2 压缩机顶部温度保护
2 G) B2 F& d) Z7 w, n* m4 S( F3.2 室外主控板LED显示, r9 Q% L0 X, n% {
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
3 f, \6 y& n0 c8 H) K: i运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
: y; `; c: [8 N) {* l0 d1 U3.3 KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1室内机故障指示7 Z3 z8 _* I) t
化霜灯 定时灯 干燥防霉灯 强劲灯 LED状态0 _, W/ |8 q3 S/ e
☆ X X X EEPROM参数错误5 T* D0 j8 i! G( `( b
☆ O O O 模块保护
: H* i* j8 f: d" p4 {☆ O X X 压缩机顶部温度保护
: b% }1 r- p, i/ }5 D. b) W8 D☆ X X O 室外温度传感器开路或短路) |% H: X3 K- v4 j
☆ X O O 电压过高或过低保护 |- ]& l$ h$ Y2 E% U2 s
☆ X O X 室内温度传感器开路或短路
7 T5 u3 |8 W4 g; Y& X' a☆ O X O 风机速度失控
3 p& ~. d( j0 n! m) m# `☆ O O X 过零检测出错* E* Z7 ^% M/ `0 _
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护7 L- y: i8 t$ I4 S+ m3 Q4 K+ C. H
备注:
# _2 \) z- s# Z" c. s# ^8 g; N0 `O———常亮 ☆———2HZ闪烁 X———常灭
3 n1 }4 \9 l1 F' Z3 i3 [9 L: j- ~ ^
2 s1 q: `' l# C5 r j! s& I; ^5 D: q4、KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V直流变频分体机
0 Y& l. s: R7 g2 l" v* W$ ~ I4.1 室内机故障显示1 n: u$ O: h* T* n9 p# |& b& P
KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V室内机故障指示 f" s( l1 q1 X z2 z
显示内容 故障或保护2 O. w# Z6 i; b9 y' a( _
E0 EEPROM参数错误
# a. B8 I1 ~# Z! `E1 室内外机通信故障
% p# U! y" K, ~6 P* y: V [' AE2 过零检测出错
1 O0 _- c N1 F. c. JE3 风机速度失控
$ h2 C2 x+ @" [) S' y" ?: HE4 温度保险丝断保护
i! O/ p$ @1 b2 b6 D/ AE5 室外温度传感器故障# K: T9 E, F! r, ^+ M1 v
E6 室内温度传感器故障
/ ^7 m- z. K4 p8 ~- ]0 _E7 室外风机失速故障(对V型全直流变频)
* q& }5 ~9 a5 h% R OP0 模块保护* o \1 R3 m: b
P1 电压过高或过低保护- E- V7 U0 y5 d# Z1 m7 x
P2 压缩机顶部温度保护
& a: x+ C' I0 ZP3 室外温度过低保护(预留)
3 ^% f Q- S- g2 z) i w' i- SP4 压缩机位置检测故障$ K* a+ ^9 B0 O9 ]+ d
4.2 室外主控板LED显示
$ m: z- q. t' z# W/ g0 v! a室外有4个LED灯,分别为电源灯(LED1)、状态灯(LED2、LED3、LED4)* f3 `, v% k" S P" K& E
室外机LED显示功能:
( c& u& J8 j9 ^4 N* V LED1 电源灯 上电后长亮& a: R" o- o) O/ g' `! S a
LED4 LED3 LED2 故障说明
, D# S& D$ C* l, {" O/ l h绿 黄 红 (LED指示灯从左到右)$ _1 U. q) B J6 R3 m+ |
X X X 正常运行
) i# _! e* d6 ?! F* n) `○ ○ ○ 正常待机! p' @) e+ k' T4 s
○ X X 电流保护0 n `2 w0 x2 i# e* G$ W% {
☆ X X 排气温度传感器故障8 O1 O" ?) q z! a
☆ ☆ X 环境温度传感器故障
% g5 H. {7 G# m☆ X ☆ 冷凝器温度传感器故障
+ X! J1 T1 b W7 L" g: g) ? }○ ☆ ○ 电压保护
R1 R* S! x8 CX ○ X IPM模块保护4 z- E9 w0 A: Z5 s3 o+ J
○ ○ X 压缩机顶部温度保护+ c. G$ i/ a2 U+ h" K1 V
X X ○ 2分钟通信故障保护
) {9 A& J5 a" l" P4 ~/ q6 ]% l1 L☆ ☆ ○ 压缩机驱动保护. a4 v0 \+ c& N
☆ X ○ 室外直流风机失速保护/ w" x( ~5 ^* E3 U$ i+ x& f
备 注: ○——常亮 ☆——闪烁 X——常灭 . |2 [7 F9 u: W P
闪烁频率为2Hz/s
- S6 B* W- S s! w6 H% S. ^( X4 n5 ~6 h& M$ ?
二、变频柜机1 I' F- D7 [6 q5 {# u9 Y$ L& l
1、KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY变频柜机
3 \: c2 h3 i, s' v/ n1.1 室内机LCD显示9 u$ |! H5 P9 S" Y6 _% x
保护信息代码(可恢复的保护)1 E+ k3 {7 Y3 u0 I) m% x* c
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内机故障指示( N. j9 B0 v. z0 ^
代码 内容% E3 D- K6 K4 Z ~, q
P01 室内板与室外板2分钟通信不上保护
+ V) i* z+ L7 V3 p3 F+ `5 wP02 IPM 模块保护% o2 C$ j9 K# Q; {% ^
P03 高低电压保护$ p! {3 o) h9 R' L, c
P04 室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
0 h: _: J, n( o+ F7 T# vP05 室外温度传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度)
6 B8 }; U1 |) w* |, n! w b! h/ \P06 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)1 j$ _; T" X& L; j' K6 y
P07 室外冷凝器高温保护关压缩机6 I5 T( N- ~4 z1 j9 x
P08 抽湿模式室内温度过低关压缩机& F; g! w2 Z5 r; j; f
P09 室外排气温度过高关压缩机
0 o. K/ ?7 p% @: Z0 \P10 压缩机顶部温度保护
6 L6 T; o7 j9 w2 l9 A/ T% [P11 化霜或防冷风9 ]# K( W6 Z0 j. K! C9 I
P12 室内风机温度过热3 u I; w& A' W5 _. v7 ]$ O
P13 室内板与开关板3分钟通信不上
% A% u7 {9 }2 [. {( h4 n0 z3 x- q1.2 室内主控板LED显示6 A* a6 ^8 D! d5 _+ @- p0 Q
室内机设置5个LED,其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ 的频率闪烁
# A3 j' J Z5 |- m+ x3 w) ]KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示
2 Z$ c1 n$ U& B P; ?LED4 LED3 LED2 LED1 LED0 LED 状态
7 e3 U% [# N$ k× × × ○ ☆ 模块保护$ c, r9 d2 k! |5 V) n4 `
× × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护: q! g3 \- ]6 T: k5 c. T) | i
× ○ × × ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
: u8 |8 j) ]% ~1 |' i6 n○ × × × ☆ 室外温度传感器开路或短路
6 V3 S1 S; J% a# `. I× × ○ ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高
2 G5 ~1 f, _9 T8 P! e+ A9 |× ○ × ○ ☆ 排气温度过高
2 ]" T4 `) X/ ]- Y5 i o# l5 @& @6 n; L× ○ ○ × ☆ 电压过高或过低保护
8 l! M$ l& Y( |$ Z( d3 S) L○ × ○ × ☆ 电流保护
7 n! L& Y+ p9 {' v" H1 q○ ○ × × ☆ 室内蒸发器高、低温度保护7 C$ e2 ~4 U4 k; \8 V- b# D
× ○ ○ ○ |