对于空调维修我好少搞,请问各位老师傅:分体式空调最容易漏F是那里啊,怎么会要经常加F 啊?

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 08:11:03 | 显示全部楼层
一般是接头的位置,漏F的比较多。你可以看看有没有油迹。如果看不出的话,那只有分段检压。

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 08:11:04 | 显示全部楼层
除了接口和漏油地方,基本都是这里!

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 08:11:05 | 显示全部楼层
接头,工艺口,焊接处,管路.

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-10 08:11:05 | 显示全部楼层
今天修的一台TCL的空调,加F后没有开机压力会慢慢下降。后来看到压缩机上面有油迹,原来是上面的铜管跟压缩机外壳靠在了一起,时间长了碰烂了。同行的兄弟brothe 可注意一下。

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 08:11:06 | 显示全部楼层
以下是引用jinying在2005-12-21 9:21:00的发言:$ K; I' L0 z6 G6 L
一般是接头的位置,漏F的比较多。你可以看看有没有油迹。如果看不出的话,那只有分段检压。

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 08:11:07 | 显示全部楼层
空调器漏氟常见故障及解决方法+ h  x$ Y6 y: U4 H* B) B6 A
8 \/ s3 v, s& T! ?! B6 ~
1、故障原因:喇叭口制作不良造成的漏氟:a.喇叭口边沿重叠;b.扩口前切割连接管出现偏斜;c.连接管壁厚不均造成喇叭口制作壁厚不均匀;d.喇叭口制作尺寸过小或过大;e.内壁有切屑;f.扩口处有毛刺;g.喇叭口有裂口;h.喇叭口内壁划伤
( t3 Z: K. t6 x; P1 k$ q  L1 @& W- B0 A. Q, I
处理措施:严格按照扩口工艺要求制作喇叭口,使其喇叭口的表面光滑,周边均匀,避免挤出过小喇叭口造成密封面过小;连接管平直,严禁选用未整理的弯曲不平连接管进行扩制喇叭口。
; ?& x2 M8 g0 v8 m9 ]* P. H+ @ 0 u6 i' p& r0 r- r+ c! N
2、故障原因:室内外连接管接头处未涂冷冻油# _; O% l6 R' A/ B5 Z% f$ T2 r* j

" y4 x$ f. L" a! P; }7 K* K8 M 处理措施:重新修复喇叭口,将冷冻油均匀涂在连接管内外接头处。
6 X: N* ?9 M* p
' _$ I0 Y/ z( n1 ?  T5 u/ c3、故障原因:喇叭口与截止阀面或内机蒸发器接头处连接前未固定正中,偏移过大,造成紧固不均匀。' T5 v6 d1 T7 C/ V. j3 T+ U

) T1 J; K2 G5 \# u( _ 维修方法:用手首先将喇叭口固定在接头正中位置,同时紧固固定螺帽,保证固定到位。
7 Q5 q" v0 C4 a! Z3 ]5 B
' r- |# |1 h% ]' o7 ~0 g4、故障原因:连接管室外侧未采取固定措施,使其喇叭口固定松动。
% T$ Y1 _' v1 |
  I% M& m6 [* i4 @! R1 M, H7 H维修方法:重新修复喇叭口,将其连接管固定牢固。
! N, ?6 I# Q+ t  a ' `; `- w! ^- v6 Q- i
5、故障原因:室内、外连接管路固好后,进行包扎整理或调整管路走向位置,造成喇叭口固定松动。 2 d8 N; Y$ l! Z+ _/ A
维修方法:重新修复喇叭口并进行紧固。首先,在未紧固喇叭口前将连接管走向调整到位,然后再进行紧固喇叭口。6 ]1 f! G4 [& \: s- N+ w# ~
3 E' j4 ?8 K# V6 X4 j
6、故障原因:整机制冷系统有漏点。. C, F2 ~; @1 V

% o( u+ C  }! h& X! Q处理措施:a、仔细检查管路有油污处;b、使用工具如卤素检漏仪,或用海绵将不太浓的肥皂水涂整机制冷系统管路、有焊接点的部位进行检漏,检测条件要求制冷系统充氮或充氟,全面检漏,依次查出漏点。
/ G/ J0 [0 B  t) |7 l
* `. n5 Q0 \+ o7、制冷系统检漏要点:
  F0 e1 @3 e9 y8 x7 s$ r! g: v- h2 g: s1 ?, N% {* r! J
a、应使整个制冷系统充内有正常的制冷剂量;b、主要检测的制冷系统部位是:室内、室外机连接管路连接处,室外机工艺口处(顶针部件)每处检漏检查时间不得小于3分钟,特别是外机截止阀、喇叭口、固定用螺帽丝口处,必须使用反光镜观察,此处的检漏最为重要,但多被忽视检漏。