请教一下:; @& a% G; d9 s8 P& K- e$ c& Q( P% A3 M
8 q% A; k7 q+ r$ O& l7 [
恒温室所需功率的计算?! v. p! {$ L" C

; Z2 e0 J* F! t7 I; f  C 房间大小为4M*2.8M*1.5M,加热温度为0至60度.时间为30分钟.7 d! u/ p* F" z! i

3 D9 r" j$ F1 Y( d* `2 K 请问需要多少功率的加热管?
( ~" t5 a9 k  ~3 _9 k5 ]- }1 W3 [) e9 h+ v
还有就是可否通过万能转换开关来转换加热管的星\角接法??????

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2009-10-29 19:47:26 | 显示全部楼层
房间要放什么东西、房间保温效果、室外气温等都是考虑因素。30分钟内要加热到60度估计要在8KW左右

该用户从未签到

发表于 2009-10-29 19:47:27 | 显示全部楼层
我做过孵化控温,说点看法:二楼说得对,功率与室内、外温差,温室保温效果有关,与保温物数量也有关,精确算出功率费力也无必要,买电热元件时先少买试温不够再加买至到合适为止,控温方法举例:如6kW时只有50度,8KW时为70度,则6kW長时通电,用2kW通或断自动控温,这样温度波动小,对控温开关电流也小些(用接触器或双向可控硅),如果要求室内温度均匀则应装只吊扇,用星-三角调功有困难:(1)必须有三相电源。(2)单个元件为380V。(3)总元件数必须是3的整倍数。(4)功率变化倍数太大为3倍对调温不利,这一点是不适用的主要原因。 最好有温度显示及高、低温报警,我做成的控温器在此网发表过,温度数字显示,控制功率3KW,控温范围20度至40度,有高低温停电报警,精度:正负0.3度。# J3 q# s2 J, c# M" N7 D8 }" _* _
: \8 H2 m- s3 k7 m) y8 K5 s
谢谢 My E-mail:leegan2003@yahoo.com.cn

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-10-29 19:47:28 | 显示全部楼层
谢谢楼上的两位!!
7 @6 S) B1 e5 I& Z
$ D& b  T/ z2 y8 g1 p: t9 a2 J我计算了一下,大约为8.5KW,请问要乘多大的系数?
1 {) j& t  j# u/ Y) z1 p8 b/ y, M8 C: \8 R
如果是分几次投入这么大的功率,请问采用什么方法?