施工现场出现疑难问题,哪位高手经历过?????????

  [复制链接]

classn_11

发表于 2008-9-29 23:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
作一工程,用光缆传输信号,共14路,其中11路带云台,监控软件用的是杭州天视的,有9个云台运行正常,还有两个根本就不会动,光端机的接收端和发射端也用正常的代换过,云台也在别处测试没有问题(摄像机的图像正常),检查协议·波特率·485信号AB线都无问题,地址位也正确,就是不动,求教高手解答!!!!!!!!!!1 H2 j: }0 x9 J3 n1 O
( x, q$ ]" ?* S0 i$ _, l
  J, R* ]0 o& J  U8 l; ?* q& H: R
! e8 {3 N# L6 ?' @0 `3 J( a( T

6 ^  K- K$ I! m7 \' H: G% C  Y
2 W# n6 P2 G" _6 P( e

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2008-9-29 23:57:41 | 显示全部楼层
如果设备完好的化就最大的可能是这两个球机的控制线中间有接头,并且接反了和线断拉。( R, t; [6 Q; B2 W

. @! ?$ X. \6 D" K; P: j  d9 L6 m- q如果上述问题都不存在的化,就用万用表在直流10伏档位上测量一下正常的化是有2-3V的电压的,如果鼠标点击云台转动的化就有电压变化的,有变化就可以动拉(当然球机要好)
1 _3 e/ j( ^; a# I8 f! p2 z: J8 |1 t
还可以把地址位调到会动的地址看看如何呢。很好解决的,有事联系。

classn_11

发表于 2008-9-29 23:57:43 | 显示全部楼层
把地址位重调下吧

classn_11

发表于 2008-9-29 23:57:45 | 显示全部楼层
1,断线
) a; p2 {4 r& e; D! p' {
* A: K7 z2 A  C& [/ l! S5 y& G- z* ^2,地址设错

classn_11

发表于 2008-9-29 23:57:48 | 显示全部楼层
问题解决了吗, 如果没有根我联系一下,ugvlgywxf@163.com QQ:273779274

classn_11

发表于 2008-9-29 23:57:50 | 显示全部楼层
有可能是控制线的电压不足~~~~~``我就遇到这种问题~

classn_11

发表于 2008-9-29 23:57:53 | 显示全部楼层
还不会,学习中

classn_11

发表于 2008-9-29 23:57:58 | 显示全部楼层
观念同上支持

classn_11

发表于 2008-9-29 23:58:01 | 显示全部楼层
在确定这2台云台摄像图象及控制运转正常(可以在好用的那9个位置选其一将地址码改变测试或在控制中心测试检查),仔细检查线路,特别云台控制部分接口处是否有虚接的。

classn_11

发表于 2008-9-29 23:58:07 | 显示全部楼层
两个不会动的是否是最远的距离

classn_11

发表于 2008-9-29 23:58:23 | 显示全部楼层
支持!总体感觉挺不错,希望再接再励!破碎机,制砂机,鄂式破碎机,雷蒙磨,破碎机,雷蒙磨粉机,硬质合金,废钨钢,制砂机,雷蒙磨。
发表于 2008-9-29 23:58:36 | 显示全部楼层
还不会,学习中

classn_11

发表于 2012-1-20 07:24:34 | 显示全部楼层
楼主good  

classn_11

发表于 2014-7-7 00:02:58 | 显示全部楼层
牛牛牛牛  
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|申请友链|手机版|小黑屋|最新贴|维修网 ( 粤ICP备09047344号

GMT+8, 2024-5-22 21:31 , Processed in 0.265091 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表