山特的UPS的经销和维修!!!!只要是山特的UPS就可以维修,或有关于山特UPS的问题可以互相探讨!!

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2010-11-22 21:26:26 | 显示全部楼层
3 n3 W6 u+ L) w* p) v6 K3 d
有两个山特500UPS修不好我现在手头有两个山特500WUPS在修.一个是只输出稳定的170V电压.一个是一开机就红灯亮,滴滴叫个不停.查遍所有元件就是没修好.把两个山特500WUPS元器件来了个大替换,两个山特500WUPS故障依旧.把集成块(UC3843,SG3525,LM358),场效应管(IRF740,76139P,K2608),二极管,全更换了一次,还不行.查遍所有元器件无损坏,查不出损坏的元件.只好请教各位高手了,请指教!  N  f5 ?8 }! ]7 r
: H% \5 u# [* y3 J5 g2 J
电子报2002年合定本的图和资料与我在修的不一样.不知是第几代的.
: m* B' z. O0 s8 M' ~3 @, \3 e4 g7 [* O* u& W4 D

+ b- R1 z3 _8 ~0 s' \0 S5 I5 q( M$ c/ s# m

; w: h( C) d8 |& q. k* g; b4 U

classn_11

 楼主| 发表于 2010-11-22 21:26:27 | 显示全部楼层
2楼的,我看你的那些元件估计,!你用的是山特TG500的UPS, (如果型号对,请接着往下看)第一台那个输出为170V左右的,如果加负载能用的话,那就是你的万用表是普通万用表,不能测均方根值的.普通万用表测的输出值170~190V之间,那都是正常的,因为它测出的值是平均值!!.再根据你所说的第二台的故障情况看,应该是电池电压低所致主板根本没坏.,你将所有的元件换了,甚至将俩台的主板互换,故障依旧,那你怎么没将俩台的电池换一下以后再看故障呢??凭我的经验应该是这样的.
发表于 2010-11-22 21:26:28 | 显示全部楼层
请问那里可以买到16A/600V的快速恢复两极管啊 我1KW的山特在线UPS 的 怎莫买也买不到 希望你能帮帮忙/ c+ E0 R9 J* I" E9 T. X4 y
+ b$ j  o* v/ o5 S8 ~9 D. E! J( u
还有1KW的UPS它有5个12V电瓶 空载的时候有2A的电流是不是太大了?

classn_11

 楼主| 发表于 2010-11-22 21:26:28 | 显示全部楼层
四楼的,你好,你要的那个是爱塞斯的快恢复二极管,是DSEI30-06么??还是60-06?这俩个我这边都有.如果需要的话,请给我的电子邮箱发信. 还有,你那个5块电池的事,是山特的M1K的UPS吗?如果是的话,,这种情况正常!!
发表于 2010-11-22 21:26:29 | 显示全部楼层
现在UPS 的电瓶太贵了 好的要185元 不知道你那里价钱如何 我的UPS要换电池的化要近千元
8 q/ Z+ O1 ^- {0 `& g; i+ q0 u% N: _6 N/ X
想想可怕啊 朋友你是那里的哦 你搞维修还是业余啊

classn_11

发表于 2010-11-22 21:26:30 | 显示全部楼层
你可以用快恢复15120,在杭州电子市场都有得卖

classn_11

发表于 2010-11-22 21:26:31 | 显示全部楼层
朋友!C3K的T1你有吗?