冰柜,不制冷,经检查是少R12.检漏合格加R12

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 03:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有一冰柜,不制冷,经检查是少R12.检漏合格加R12.只是只用了20几天,又不制冷了,割开工艺管后,几乎没有R12放出,重新充0.8mpa压力检漏24小时,压力只少了0.16mpa,应该没有漏的,可是那些R12到哪里去了呢?外观检查也没有什么问题.实在是想不明白?(在这之前加了R12,试机8个小时,制冷都很正常,9小时后出现过不制冷现象,也是没有了R12.因为当时没有封口,怀疑是小孩子放了,也重新检过漏,都是没有问题的,也很是奇怪?)望高手指点!!!!!

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 03:48:15 | 显示全部楼层
那是漏了,说不定是外漏,建议用淡气加压16,捡漏

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 03:48:16 | 显示全部楼层
有时候用空气打压试不出来漏不漏的,你所说的情况肯定是漏了,而且根据经验一般是内漏,你可以用氮气打十几个压多试一下,时间长点就会发现的,一般来说都要重新做管子

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 03:48:17 | 显示全部楼层
这种情况肯定是漏,而且漏洞听大,可以按楼上的建议操作

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 03:48:17 | 显示全部楼层
这种情况肯定是漏了。应分段进行查漏,将高压段压力充氮气至16个压;低压段压力充氮气至8个压。我估计是防露管泄漏。

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 03:48:18 | 显示全部楼层
分段进行查漏方法最好,压力最好大点。

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 03:48:19 | 显示全部楼层
分段进行查漏方法最好,压力最好大点。

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 03:48:19 | 显示全部楼层
分段捡漏,

该用户从未签到

发表于 2011-12-21 15:23:20 | 显示全部楼层
这么多好的东西,辛苦了。

该用户从未签到

发表于 2012-4-22 05:22:08 | 显示全部楼层
分段进行查漏方法最好,压力最好大点