制冷设备由于管路泄露,难免进水分,有时候很难处理干净,就避免不了冰堵,本人有一些这方面的处理经验贡献给大家。用F22清洗事半功倍,将工艺管打开焊上压力表,毛细管从干燥过滤器出断开,干燥过滤器口暂时焊死,用F22从压力表处液态灌入管路,将表阀关掉,接上压机打压,打开表阀,制冷剂从毛细管喷流而出,直至压力泄完。 q+ P2 V6 U, `% E8 T c% O 8 A2 ]! b+ Z- E7 h7 D 焊开干燥过滤器,再重复上述过程,同时用氧气加热干燥过滤器,之后焊好毛细管,抽真空加氟,封闭工艺管,完成。虽然该方法浪费一些F22一公斤左右,但基本上能做到一次成功,实际上是节省了费用。