800L冷藏冰柜的289W压机坏了,换了一个280W的.
- E. P+ j2 R* E" ] $ y5 y3 `8 L& ^! O8 L
抽空20分钟(赶时间),加F12(回气端0.5MPA),运行正常,但制冷效果不佳,开五个小时,温度下降7度(30降到23)./ A8 ~, `4 X( [
: s8 }- \+ T! {1 r! K
后发现冷凝器较热,散热不好(风冷的),用高压清洗泵清洗了一下.
: R b: y+ J& q6 w
4 i0 ]+ X" O ^3 C4 q/ i' x1 \再开机,发现回气端压力为负,以为F不够,加F.
, L/ M# M9 Y, l
! z+ i5 t4 u N' x7 r, ^3 n加了100克左右,压力还是为负,而且冷凝器不热了,只是压机高压出口端才有点热.9 w0 S: K+ P' n0 v9 `4 l( n& x
' H, @1 o$ X7 g3 @5 M* q
关机,隔五分钟再开.刚开机的一分钟,冷凝器很热,但很快就不热了,回气端压力变负.( Y- J# u4 [* C0 y1 I: c5 T8 v
; I, \2 Y; @( d' J' ]' |
停机,回气端压力缓慢上升,三分钟内可升到5MPA.
/ p" b$ w! r9 j" `& Z" ~. c
# ?# c% h! G2 R4 Q1 s再开机,关机,情况都是一样.
- q f& o4 I; F# v" A$ M
0 h. U7 D: {, U, v补充一下,征发器也是风冷的./ r1 d4 W4 F5 M# {; Z$ z& ~1 d( f
! Q2 N( n$ r9 P" O+ N% b - S- c8 J( Q' I; j2 U- i
% @. E1 W, X3 w: R# l我想,如果是冰赌的话,回气端压力能那么快上升吗?" }- B3 [$ j5 T! J: i5 W
4 [/ x5 _/ M$ z1 `5 g会不会是有轻微的脏堵呢?但原来一直正常的,包括我换了压机后,只是效果不佳.
* I) W0 C4 L, r- c. q: E
& @: c! e* A8 r, _" F为什么我洗了一下冷凝器才出现这个问题呢?
$ p5 U9 L- [0 G
9 Z! j0 P4 U! c4 u, h请大家为我解疑.- Y1 j( o* K+ j5 i7 C
2 f! a& k/ v \* Y8 o- U0 x
谢谢了! |