今天修了一台171不制冷,查出高压漏,挂背板充氟,运行电流比额定电流大0.5个安培,运转30分钟左右,压缩机热保,请各位大师傅指点迷精!谢谢!

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 06:02:32 | 显示全部楼层
你测测低压压力多少阿?可能是制冷剂过多或有不凝性气体(抽真空不完全)

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 06:02:32 | 显示全部楼层
**冷凝器小了,冷凝压力过高;还有就是充氟量过多。

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 06:02:33 | 显示全部楼层
请根据运行压力去判断3 X/ ?3 s( \; Q2 r; r
# N% v/ {% z* V
2,3楼说的情况都有可能( v7 t+ i5 j" ?

4 }" T: s5 h3 N' W还有高压焊接部分也要注意是否局部堵塞

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-10 06:02:34 | 显示全部楼层
谢谢各位,我已经确定是压缩机坏了,以为空栽电流也有十安!
) L7 d# o$ W8 t* h: d
( V2 k  D( t2 `7 z" Y6 _! W  F这个判断对吗?

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 06:02:35 | 显示全部楼层
那你为何说运行电流比额定电流大0.5个安培?
  W; D/ l0 M3 ]: r5 w  B+ t5 \