一冰柜内漏盘管,买了一圈蚊香管因为现在铜贵那个管子是又溥又短,没办法只有将就用了。还真不好做很容易就弯死了一拉直又断了,哎。
. b( i2 O" X* L3 V8 Y6 ]% t% x
+ W" Y1 T0 l* R# [  H 盘好后出现工作一星期后出现不制冷,停机几个小时又可以工作了。我想该不会是冰堵了吧,工作正常的时候冰都一堆一堆的。不制冷的时候压机工作,可以听到箱内响,好像是油在流不是流水声。是不是油堵啊。本人修冰箱经验不足,望大家赐教!!

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 06:19:19 | 显示全部楼层
在阳光下暴晒后抽空加氟

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 06:19:19 | 显示全部楼层
冰堵是呈间断性的堵塞
: B, r: O/ w3 R2 @9 x6 J$ K" c  j! H; k: k  Q2 o0 q3 {: t0 Y% b
一般半个小时左右一个循环
2 b; B3 x! |. C8 O' ^$ C3 W& \3 L4 }& B3 n$ }. m; ~+ g2 X
堵塞部位在毛细管与蒸发器的接口8 P* E/ {2 A9 J7 s; u* g( ]1 l* O
+ W5 V* u) d$ N1 y( T
脏堵是连续性的+ ~3 O2 x9 o# n' O, K# n# ?0 Y- u
8 }8 Z$ k5 ]4 b- M) {4 t8 Z. f
一般堵塞位置在过滤器及与毛细管的接口附近
; l) S7 D% ]$ U! B5 C
/ A% h& I6 a" s2 |8 ?你的情况冰堵可能性较大/ C# T8 I5 h" Z, P- |3 T- u/ c- T1 F
3 Y9 v( \3 L$ H8 N; a6 d
具体操作方法可以搜索论坛相关词"冰堵"

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 06:19:20 | 显示全部楼层
冰堵了,呵呵  l' D+ l5 c6 I0 D: `
5 i* |. j' r4 v; L/ z
在盘管处理前,系统进水了,可按冰堵的处理方式,祝你成功!

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 06:19:21 | 显示全部楼层
你这台冰柜是冰堵了,用电吹风机加热毛细管进口.

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-10 06:19:22 | 显示全部楼层
谢谢大家先,由于盘的管子有点少,所以冷藏室只有三根蛇形管,并且不在感温管处.交用户使用前一星期都是不停机但冷冻室温度打得比较低,冰糕也打得邦硬.如果是冰堵的话可能会像苏生说的那样是半小时一堵,不可能会有很多的冰.会不会是F12加多了哦.

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-10 06:19:22 | 显示全部楼层
又是一相同故障,一冰箱换蒸发器工作没有停机时正常,一关电再启动压缩机转不制冷.两台机器唯一相同之处是用的埃克盛F12汽车空调专用,是不是这种不能用在冰箱中啊!

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 06:19:23 | 显示全部楼层
埃克盛F12汽车空调专用.我也用这种修冰箱和冰柜,我想你应该要换一下毛细管和过滤器,长度要和内盘的管算好应该可以解决这故障.