现正在修一间冷电冰箱更换为外散热器及抽空后加注R12(0.5KG)第一次开机时至-5度时低压表显示负压,外散热器不热.本人认为为冰堵,停机一天低压表渐渐变为4KG.并始终为4KG(不应为内漏吧).今天开机十分钟后低压表显示负压,外散热器不热好象是脏堵的现象,请帮忙分析是冰堵或脏堵?及如何处理?

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 06:19:47 | 显示全部楼层
首先检查制冷剂加够了没有?
6 }9 t8 A3 y- d4 y; L7 Y# K% k. x" G
低压为负时: t) O+ P8 m" ~9 B2 f1 V9 B

6 f) g  I3 I6 f5 ]断开过滤器和毛细管端. k% R/ C; _, h
$ x5 Z1 m3 u% ~( Q, p! s9 b: j
一般情况下
5 L9 Y% q/ k+ _$ g! A! A
8 H" J( {( v8 j7 h# Z8 T' v/ }毛细管处无制冷剂喷出为冰堵5 s9 W  y3 E- P; u+ }7 |; a

' J% ]: z& i- x- \过滤器端无制冷剂喷出为脏堵

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-10 06:19:48 | 显示全部楼层
谢,断开过滤器和毛细管端时是开机或关机.

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-10 06:19:48 | 显示全部楼层
断开过滤器和毛细管端时是开机或关机.

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 06:19:49 | 显示全部楼层
负压时关机状态