发表于 2010-6-10 06:47:28
|
显示全部楼层
我们一直用旧的空调压缩机抽的8 _! r' M" v; P6 `( f& M8 c
6 ?& Q) k( K% S9 Y( D8 S
效果也很好啊~~~+ D: `; r: P% d3 J/ @
0 ?( L$ A2 u5 d- \8 x9 y
压缩机换油先把压机从系统上拆下
. B: l/ Y; A# @9 a$ d- o" x& x
' n2 C* @+ X. h. |' Y高低压管全部打开4 h' i0 }. h v% ^% b3 y
+ l; q) z+ ?1 n& C' s5 g) I然后把压缩机倒置(以低压管位置为底部)* B8 a( T( t- W1 [6 ]% b8 @5 G- V
% A& j4 p' ~3 d用一个容器接住冷冻油! [% Z. N @9 E* X' z
8 b# ~3 {3 F8 |
直至排净压缩机内部的油
' ^3 a% R; N) {; ]; E0 I3 A& |) E+ { P
记下倒出的油量
+ i K, t; e4 o
+ v q7 P) [- P6 A/ Y6 m把压缩机放正3 U) p- a7 O7 Q; o' Z2 L7 a
) I4 i6 P2 O1 l* l3 o1 |
低压管接一修理阀7 D3 M; W1 S6 w, ?. G
0 Q1 |; r1 K. v* @) {" Q' }修理阀上接一加液管
* @/ i7 ^7 x/ A5 Q1 o
0 D8 N+ X0 }) J5 g. |封住工艺管
4 X& i3 i6 l# c0 ]" F, g' ^# c3 {
/ a, j" J! b3 t* s4 c备好冷冻油(油量要比原先倒出的多出15--20ML左右)' c' d6 ^4 |7 m z4 ]
+ q9 [! \% s% A& i b" i
把加液管浸入冷冻油中
+ i6 G5 T0 U. e0 P" L3 h9 K- C* q# J/ t& i# j4 E- m
开动压缩机, M8 L9 B% `* x8 i
3 ~# g, i! {3 c/ Z( L
打开修理阀& c, `# ?$ M3 J9 e) A1 Z
* a) R8 v. R' d& J+ I冷冻油自然吸入 |
|