容声BCD-193冷藏只到13度

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一台容声BCD-193,用户说冷藏制冷差,初怀凝内漏,查无漏,抽空加R12冷剂(原机用R12),试机发现冷藏只能降到12度左右,压缩机不能停机。
$ @) h6 G+ @; O2 L  ]+ H3 E5 K/ C3 j3 S9 ?' W) ]# Y
复查,压缩机打压能到2.2Mpa以上,未见喷油。
, s# i( ?# s  ^& N8 ]3 k; H! m. N( g6 ]  A. u9 R
复抽空,加冷剂,在回气压力为0.05Mpa时,高压为0.85Mpa,开机10分钟后,回气管开始结露水、结霜,减压力高压跟着下降,到回气管不挂水时高压为0.6Mpa,冷藏就是不能降到8度以下,请指点。2 b- E; D6 t0 \1 D% g6 c
8 I2 u/ Y. _; r! V# K# |
谢谢!

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:04:49 | 显示全部楼层
有可能是氟多的原因,放掉一些,尽量不要让回气管结霜,效果就会体现出来了% p+ t4 X7 T: g